漏电保护器的区别?电磁式与电子式的。

如题所述

漏电保护器电磁式与电子式的工作原理不同:


电磁式漏电保护电器的二次回路感应电压没有经过放大,直接推动脱扣器动作,因而不需要辅助电源(动作功能与电源电压无关),如图所示:

电子式漏电保护电器的二次回路感应电压需要经过电子放大线路放大,然后推动脱扣器动作,因而电子式需要对电子放大线路及其脱扣器供电才能正常工作(动作功能与电源电压有关),如图所示:

①电磁脱扣型漏电保护器,以电磁脱扣器作为中间机构,当发生漏电电流时使机构脱扣断开电源。这种保护器缺点是:成本高、制作工艺要求复杂。优点是:电磁元件抗干扰性强和抗冲击(过电流和过电压的冲击)能力强;不需要辅助电源;零电压和断相后的漏电特性不变。

②电子式漏电保护器,以晶体管放大器作为中间机构,当发生漏电时由放大器放大后传给继电器,由继电器控制开关使其断开电源。这种保护器优点是:灵敏度高(可到5mA);整定误差小,制作工艺简单、成本低。缺点是:晶体管承受冲击能力较弱,抗环境干扰差;需要辅助工作电源(电子放大器一般需要十几伏的直流电源),使漏电特性受工作电压波动的影响;当主电路缺相时,保护器会失去保护功能。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-26

电子式和电磁式漏电保护器的区别?

第2个回答  2018-01-14

电磁式漏电断路器不需要辅助电源,里面没有线路板组件,跟开关的工作电压无关,只要线路产的漏电电流达到电磁式的漏电动作电流,漏电断路器就动作,切断后面电源,保护人身安全。
电子式漏电断路器需要辅助电源,该辅助电源来源于漏电断路器的出线端(负载端),跟线路的工作电压有关,如果电压过低(具体多少电压不动作需要厂家确定),就是线路中产生了漏电电流,并达到了开关的漏电电流动作值,开关也不会动作。

    漏电保护器又称漏电断路器、漏电开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护。具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

    电网有接地时,漏电保护器能正常工作。

    按其保护功能和用途可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

第3个回答  2017-12-22

电磁式漏电断路器不需要辅助电源,里面没有线路板组件,跟开关的工作电压无关,只要线路产的漏电电流达到电磁式的漏电动作电流,漏电断路器就动作,切断后面电源,保护人身安全。
电子式漏电断路器需要辅助电源,该辅助电源来源于漏电断路器的出线端(负载端),跟线路的工作电压有关,如果电压过低(具体多少电压不动作需要厂家确定),就是线路中产生了漏电电流,并达到了开关的漏电电流动作值,开关也不会动作。
总结:电子式漏电断路器,抗干扰性没有电磁式漏电断路器好;但电子式漏电断路器比较便宜。目前市场普遍是电子式漏电断路器。

相似回答