88问答网
所有问题
控制室内温度用PLC控制,用什么型号的PLC和温度模块?(三菱的)
控制室内温度,最好简单方便,请说说操作流程,若有其他牌子也可以,控制温度大概35度。
举报该问题
推荐答案 2010-02-02
我建议你只用温度控制器来做这个系统。
如果用PLC,三菱的还需要购买温度模块。
你这个只有1个温度吧?
我以前做过的用PLC 是因为还有其他的周边设备,用的FX2N-16MR-001,温度模块直接用4AD-PT,PT100的温度传感器输入,可以采集4个温度。因为你是室内的,建议你用壁挂式温度传感器,这样更美观,PT100输出的。温度传感器采集的温度经过温度模块转换成数字量传到PLC,你需要用FROM指令读取这个数据。这个量程换算是1比10,就是温度是15。5度,那么传到PLC的数据就是155。中间你用程序和你的设定温度比较,如果要求比较高,那么你用PID方式控制。当然,PLC做出来的效果是没有温控表的好,这个就看你编程的水平了。我建议你还是用温控器来做,既省钱,效果又好,也不复杂。感觉你是杀鸡用牛刀了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtVBBcSaM.html
其他回答
第1个回答 2010-02-02
只要可以接温度信号的,任意PLC都可以。
其实,甚至只用温度控制器也可以完成这个功能。
第2个回答 2010-02-01
用松下的,那个操作很简单,人性化点,设设参数就OK了
第3个回答 2010-02-02
温度大概35度的话,直接买个带上下限控制的仪表就可以了.
然后设定上限36度
下限34度.
如果该仪表自带死区的话那就更方便,直接设35就行了。
然后根据仪表的反馈,去控制PLC输出就行了(一般是加热吧?)
不过,要注意,不管你怎么控制,因为温度是个大滞后系统,
所以最好能采取用微分调节的方式来控制.
不然很有可能你在35度的时候停止加热器了,但是温度仍然会冲到很高的现象!
第4个回答 2012-05-18
买个空调更省事
相似回答
用
三菱PLC控制温度
要
什么模块
答:
首先
PLC温度
采集主要是两种方法:一种AD模块+温度变送器+温度传感器
,用温度
变送器采集PT100,K偶,E偶等温度传感器的信号,并转成模拟量信号输出,PLC用AD模块采集,然后计算成温度值,再进行处理;另一种是
温度模块
+温度传感器,比如PT模块+PT100传感器,这样就能直接读取出温度值,再进行处理。第一...
三菱
fx1n
plc
要检测9个
房间的温度,
并且对每个房间进行定时
控制
变化的...
答:
2、不知你选用的温度传感器是什么类型的,
目前常用的且三菱PLC模块可以输入的有PT100、K、J三种
。3、你的控制只是定时控制吗?我的理解是你对温度进行给定后,当温度到达时,延时一段时间后在控制。
小白求答:
三菱PLC如何控制温度的,用哪种温度控制
器,是如何
控制的
答:
看要选用什么型号的产品,
比如FX2NPLC可选用FX2N-4AD-PT模块将箔温度传感器(PT100-3)的信号放大
,并转换成12位可读数据储存在PLC的MPU中,所有的数据都可以通过FX2N-4AD-PT的软件控制来调整分辨率为0.2-0.3摄氏度,通过CPU用FRM和TO指令来完成.占用主模块扩展总线的8个I/O点,消耗5V电源30mA电流....
三菱PLC
温控
模块
FX2N-4AD-TC要接
什么型号的PLC,
fx1n或1s的行不 知道...
答:
FX2N-4AD-TC温度传感器扩展模块只能用于FX2N系列和FX3U系列
。FX1N和FX1S不支持FX2N-4AD-TC温度传感器扩展模块。
国内常用
的PLC
有哪几种?
答:
三菱:FX1N,FX2N,Q系列 台达:ES/EH/ES2/EH2等等 1、梯形图编程:优点是形象、直观和实用,为广大电气技术人员所熟知,是
PLC的
主要编程语言。2、指令语句表语言:类似于微机中的助记符语言,它是可编程控制器最基础的编程语言。所谓指令语句表编程,是用一个或几个容易记忆的字符来代表可编程控制器的...
用
三菱
FX2N-32MR
PLC
中的PID调节来
控制温度,
请问参数怎么整定,通过
什么
...
答:
控温建议用专用的温控
模块,
当然你如果有现场调试条件也可以自己整定PID参数,不过以一个过来人的忠告吧,还是自己写pid然后温控上还是结合实际工艺加点变化,具体如何实现要根据具体对象特性来,控温精度1摄氏度也是相对的,有的对象内部存在存滞后,你怎么调节都是震荡的,所以关键还是对工艺流程的熟悉。
三菱plc
只需要通过温度来
控制
加热和报警,该用温控器还是
温度模块
啊...
答:
1.用温控器便宜一些,比如报警PID设置会比较简单快捷一些。适合简单的设备 2.用
温度模块
贵一些,会有更多的功能,比如数据可以在触摸屏上设置显示,可以在组网进行通信,在电脑上显示设置等等。适合自动化程度高的工厂。
三菱PLC的
M8260-M8263,D8260-D8263为
什么
多个
模块
均可使用(FX3U-4AD...
答:
FX1N系列: 是三菱电机推出的功能强大的普及型PLC。具有扩展输入输出,模拟量
控制和
通讯、链接功能等扩展性。是一款广泛应用于一般的顺序
控制三菱PLC
。FX2N系列: 是三菱PLC是FX家族中最先进的系列。具有高速处理及可扩展大量满足单个需要的特殊功能
模块
等特点,为工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。
大家正在搜
室内和室外温度差多少
温度控制模块
室内温度20度冻死了
室内温度比室外高多少
怎么测室内温度
wifi模块高温和低温
室内温度
室内温度多少合适
冬天室内温度
相关问题
小白求答:三菱PLC如何控制温度的,用哪种温度控制器,是如何...
用三菱PLC控制温度要什么模块
编写一个温度控制PLC梯形图,要求用三菱PLC,温度60度,...
我想控制烤箱,如果采用PLC输入点来控制固态继电器,用PT1...
PLC温度控制梯形图 用三菱plc编写一段温度控制梯形图,控...
PLC温度控制梯形图 用三菱plc编写一段温度控制梯形图,溶...
PLC在大棚温度控制系统的论文思路及工作流程,打算用三菱PL...
PLC温度控制梯形图 用三菱plc编写一段温度控制梯形图,溶...