家用土暖气改造,请高手指教!

本人生活的城市没有集中供暖,但是冬天也时常有零下的温度,很阴冷。装了台土暖气炉,两眼的蜂窝煤炉,制热功率是7KW,安装的很不好,虽然装了两个暖气片但是实际使用起来只能关闭一片,不然就两片都不太热。

现在决定改造,因为我找不到专业的水暖工(当初安装的那个人是全城唯一的安土暖气的),所以这次决定自己把一些问题搞清楚后找水电工来布管道。

麻烦高手能给我一些专业的意见,谢谢!

http://photo.163.com/photo/cq0319/?u=cq0319#m=2&ai=195200168&pi=5692732517&p=1

http://photo.163.com/photo/cq0319/?u=cq0319#m=2&ai=195200168&pi=5692732528&p=1

第一张图片是整体的暖气布局图

下面一张是需要改造的客卧里的暖气片。这片暖气片我准备把它移到图片左边的黄色区域里,然后加三通弯头在其背面的墙上(也就是主卧)加装一片暖气片。

目前需要解决的问题有:

1、原先的1寸镀锌管换成6分的PPR带金属内衬的热水管,加装热水循环泵,是否可行?

2、现在将家中暖气分为两个部分:客厅的两片和两间卧室的两片。因为炉子只有两眼,带不动这么多暖气片。而我们一般也只在两间卧室活动,客厅只是偶尔来人了需要开一会暖气。所以开两间卧室的时候,客厅的两片关闭。开客厅暖气的时候两间卧室关闭。是否可行?

3、我看网上很多都强调要安装排气阀,请问这是什么东西?我家需要装吗?如果装,是不是在次卧的暖气片那里竖直上去一根管子?

4、由于客厅沙发靠背的关系,客厅的暖气片离地70cm。管道进入次卧后,由于窗台的高度(图片中可以看到),管道高度降低,暖气片离地只有40cm。是不是客厅和次卧里都需要装排气阀呢?

5、目前炉子的补水箱每次总要加到快漫出来暖气片才能烧热,请问是什么原因?我把补水箱高度抬高一些可以解决吗?

6、对于烟囱,我也很疑惑。现在用的烟囱是一次性的,质量很差,而且管径比炉子的小,我配了大小头才装上。蜂窝煤燃烧时有大量的黄色的物质黏在烟囱里外,经常掉渣。我想买质量好一点的,但是我在南方,能买到的烟囱就只能是那样的。是否可以用大口径的镀锌管自己做?
很感谢你的回答!呵呵,因为不懂,所以问题很多。
由于是门外汉,我还是有些不明白的地方。
目前家里是两个环路,客厅的两片是一个,两间卧室是一个。关于排气阀,我想加在卧室里,因为客厅是管子一路通过去的,路程很短,而且炉子上的泄压管也可以排气。
卧室的图片你也看到了,我没太明白你建议我加在哪里?是图片右边的那个高处的镀锌管弯头处吗?如果加在那里,那么我沿着窗台降低下来的管子之后的横管就没有必要爬坡抬高了吧?水平铺设就可以了,是吗?
今天找了一家做壁挂炉的工人来看看,他说主管用6分的,支管用4分就可以了,会不会太细了?
还请老兄再指点一下,谢谢!!

一 ,刚看了看你的照片,从你的第二张照片看,是有问题的,管道比暖气片高,是问题所在之一。土暖气是通过热水比冷水轻的原理进行循环的。最好是并联,而且,最好远的地方比近的地方的暖气进水口高一些。加循环泵的话肯定是有效果的,建议用静音型的循环泵。另外建议把泵的控制做成温度控制,及炉子水温上来到一定温度就循环。也能节约一定的热能,虽然浪费了一些的电
二,放气阀,建议每组暖气片都装一个。现在有自动放气的,还有铜的手动放气的,都可以,很简单,把暖气的丝堵那里换成放气阀就行。也没多少钱,几块钱一个(手动的)足够用了,想想,如果暖气里存着一半气,能好好热吗?。
三,建议每个暖气片加一个温控阀,有两种,一种是手动纯机械的,就是通过物体的热胀冷缩原理控制热水流大小。另一种是电子控制的,价格就高了点,是通过检测室内温度来控制电磁阀的开闭,这样就能实现分室控制。其实手动的就行。
四,你说的换管道,没有任何意义,热容管我觉得还不如镀锌管好。热熔的时候,如果控制不好,容易造成管道堵塞,反而不如不换。
五,补水箱一定加到炉子回水的口上,只要比暖气及管道的最高点高个半米一米就足够了
六,烟囱问题,不是你那里,就不知道具体情况了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
你的问题有点多哦。
11、原先的1寸镀锌管换成6分的PPR带金属内衬的热水管,加装热水循环泵,是否可行?
加泵的话当然可以。
2也可以,在锅炉的出水和回水处各加三通,让卧室和客厅形成两个环路,分别加门就可以了。但要把泵加在总回水处。
3排气装置是要加在正气管的最高点处的。
4,你加的话,只加一个也可以,但记住一点,一定在加在最高点,所有的横管,都要以它为基点,一路向下坡走,也就是说,管道里的气能一路 爬着坡找到它,呵呵。

补充一下,据我多年的经验来看,这个坡度到底是什么方向倒并不重要,重要的是能排出管道内的气就行。比如你现在这个照片,如果这个管子是从锅炉处一路爬着坡来的,你就应该把这个高点的弯头换成三通,向上立一根管子,否则就会有气。但是加完之后,管道如果再往前带的话,就要向下坡走了,不然在前面又会形成一个存气的高点。
5可能是暖气片和锅炉的高度差不够所至,但你要是加泵的话,就不必改了。
我对烟囱不太懂,但我想自己做的应该差不了。

我没太明白你建议我加在哪里?是图片右边的那个高处的镀锌管弯头处吗?如果加在那里,那么我沿着窗台降低下来的管子之后的横管就没有必要爬坡抬高了吧?水平铺设就可以了,是吗?

是的,加在那个高处的弯头处即可,沿着窗台降低下来的管子不要再爬坡了,而是应该往下坡走。

今天找了一家做壁挂炉的工人来看看,他说主管用6分的,支管用4分就可以了,会不会太细了?
还请老兄再指点一下,谢谢!!

不细,加泵的话可以。要是自然循环就有点细了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-01-22
建议您把炉子加大,如果炉子的功率小,其他怎么弄都是没用的!

其他,楼上的都说的很全面的,建议您参考一楼的意见

如果您的地区取暖的季节,大部分时间都是在零度之上,电热膜地暖应该是最佳额首选
第3个回答  2010-01-22
先检查安装是否有问题,分两种安装,一种是正碰,越走越高,一种倒碰,越走越低。如果这没问题,就是炉子的问题;炉子小。
第4个回答  2012-09-11
在百度搜 长春郭师傅水暖水钻