高分!100分征答!我家是地热(地暖),装修想改墙、砸墙,请问有何风险?

我家新房,买时已铺好地热。
有一面墙,改动的需要特别特别迫切,不是承重墙,也不需要砸承重梁(总之改墙的一般注意事项我全懂,不劳大家再次强调)

原计划是砸墙,把一堵大概3米长的墙挪30厘米左右,室内设计师没提出任何意见。
但是跟一个施工的工长提了之后,工长反对,他说,1、你家是地热,每面墙的两侧都铺的保温苯板(我确实看到每面墙的地下周围都围着一层大概两厘米的泡沫塑料状东西,伸到地面上来了能看到),如果你改墙,挪的远一点还好,如果挪得近的话,新墙毕竟还很重,而你砸掉的原墙部位里面是苯板,不是水泥和混凝土,跟新墙距离还近,新墙有可能把原墙的地面位置压坏,顺便把地热管也压坏。2、如果把原墙砸掉时,从最底下把苯板抽出来,重新填实成水泥地面,那么原墙位置的地面牢固了,但是新墙也存在风险!因为新墙这时候很有可能就砌在地热管上方了(或者离管很近),而这堵墙要挂橱柜的吊柜的,墙很重挂柜子更重,新墙可能把底下的地热管压坏。
他还说,虽然很多人家都这么改墙了,可能头几年没事,但不能保证以后总没事。(当然我们都知道,地热坏了重修是不得了的事情)

工长说北方一般距离墙10厘米就铺地热管了。我现在要问的就是:一般在盖楼时铺的地热管跟墙体的距离是多少?(我改的这堵是内墙不是外墙)我要是改墙挂橱柜(总之很重)到底是否存在上面的风险? 风险有多大?

我真的非常非常想挪这个墙,有点不死心。而且看建筑施工图纸基本上很难(开发商不可能给看的),所以请大家帮帮忙啊!!
如果真的解决问题愿意继续追加分数,谢谢!
地产娃娃 给出的答案, 有点不明白,我专门查了,铺完管之后都用混凝土埋上了,我怎么能再把已经埋起来的管分出来,找金属管给扣到上面呢??

谢谢各位朋友,帮想了这么多办法。因为改墙操作起来都具有一定的困难和较高的成本,所以还是不能改墙了,实际最后是按照zxw601说法,把橱柜和过道的宽度都减少了,为了将来不麻烦,还是选择了一个窄窄的厨房!

您好,首先我回答你的提问;地暖和墙面一般10~15厘米的间隔,如果你新砌墙的位置下面有地暖管道的话,你这样改动是存在风险的,风险的大小就看你橱柜的轻重,这是成正比的!
如果你非要挪动墙的话,我的办法是先用小工具轻轻的敲开新墙位置的地面,看地面下面是不是有地热管道,没有的话就可以铺(敲的时候要轻,要细 ,别把管道弄坏了,取5个点敲,新墙的中间位置,和2边!)如果是有地热的话,你不防把墙的中间部位砌个1米*1米*0.3米的方台,方台里面放4根1米的钢筋,这样整个墙的受力比较均匀,是不会对地面和地热造成风险的,当然,这个方台又是你要处理,怎么收边,怎么装饰,在方台上再砌墙,这样这个问题就基本解决了,主要是解决这墙的受力状况,不要让新墙底下的这一点地面承受整个墙的重量就好了,把重量往旁边的地面转移点就OK了! 我的回答仅供您参考!希望您的烦恼早日消除!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-26
最好是不要挪,如果要挪的话,有一个方法,你可以在新要砌墙的位置的局部将地面取开,,一定找找到原始地面,然后根据墙的重量做脚,也就是把墙的重量集中到几个脚上,这样就可以减小墙对地面的压迫,防止引起其他问题,如地暖不热,地面塌陷等,记得砸地面的时候一定要小心,防止损坏管道
第2个回答  2010-01-26
你只需要把两边的橱柜个缩小10厘米,中间过道不用太大,够用就行,尽量不要动墙本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-01-25
这东西真的应该看图纸的,而且工长说的也没有错