37KW变频器如何选择电抗器

请问,37KW变频器在其进线端和出线端应选何种参数的电抗器~?另外,如果我选择了一台西门子变频器,在选择电抗器方面,是否应该选择西门子电抗器,与之配套~?我在报价时候,对方这样建议,变频器和电抗器要选就都选一个牌子,成套的~!
对此,我感到很苦恼~!麻烦有知道的好心人帮忙解答一下,小弟感激不进~!

通常70KW以上的变频器才推荐使用电抗器,主要就是为了提高变频器的效率,大约能提10%左右。我是这么算的:输出功率37Kw,三相交流电源380V输入,整流后直流电压510V,峰值537V,无电抗器时效率85%,有电抗器95%,功率=电压*电流*效率,可知直流母线电流为:80A。二极管整流后出现300Hz的波动电压。I方*wL=37*10%,可知电抗器的L=2mH,额定电流80A,电压550V,绝缘等级F级以上。

变频器
变频器(frequency transformer)一般是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
电抗器
电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称为电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-24
选取配套功率的电抗器即可,西门子电抗器应该价格较高,使用国产电抗器完全能满足使用,同时支持国产工控。
第2个回答  2010-01-25
你去问西门子37KW变频器配的什么电抗器和技术参数。然后根据他的技术参数在到网上查就OK了。
第3个回答  2010-01-25
与马达之间配线距离大于50米时,应该增加输出电抗器选件。使用国产电抗器完全能满足使用,同时支持国产工控 ,国产变频器的技术也很成熟啦。
第4个回答  2010-01-23
这个完全没有必要,现在电抗器的技术国产的也很成熟