你好,这种情况可能是水泵的电机堵转了,启动电流过大,拉低了电源电压。处理办法一是检查电机和水泵是否有异物卡涩二是启动前关闭水泵出口门,开启水泵入口门,确认水泵入口水箱水位正常,水温不得高于对应压力下的饱和温度,如果开式水箱,100摄氏度以下,防止入口水温高造成气蚀。三是确认水泵的功率是否能满足要求,若是小功率泵带大负荷,带不动还易烧电机。四是检查开关是否已经跳闸,以上检查项目都正常,启动后开关仍然跳闸,重新整定保护定值,过负荷或者堵转保护等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-01-28
出现这种情况只有两种可能,一是网电容量太小,一开机拉低了整个网络电压,这种情况发生的概率不大,
第二种是水泵电源线过细过长。开机掉压是线路造成的。只要换粗线。就能解决问题。