88问答网
所有问题
《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)适用于( )。
A.核能装置专用管道
B.矿井专用管道
C.运输管道
D.设计压力不大于42MPa常压管道
举报该问题
推荐答案 2023-06-02
【答案】:D
根据《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)第1.0.2条规定,本规范适用于设计压力不大于42MPa,设计温度不超过材料允许使用温度的工业金属管道工程的施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtMt1gBSVVMBMMctVcB.html
相似回答
工业管道
规定
GB502352010
是什么标准?
答:
GB 50235-2010 工业金属管道施工规范,国家标准,强制性。
适用于设计压力不大于42MPa,设计温度不超过材料允许使用温度的工业金属管道工程的施工
。不适用于下列工业金属管道的施工:1、
石油、天然气、地热等勘探和采掘装置的管道
;2、长输管道;3、核能装置的专用管道;4、海上设施和矿井的管道;5、采暖通风...
工业金属管道工程施工规范
?
答:
书籍信息书名:工业金属管道工程施工规范作者:中国计划出版社编页数:128出版社:中国计划出版社出版时间:2011-05-1装帧:平装开本:32开标准编号:
GB
50235
-
2010
字数:102000书籍内容:现批准
《工业金属管道工程施工规范》
为国家标准,编号为GB 50235-2010,自2011年6月1日起实施。其中,第1.0.5、8....
气压试验的压力应该怎样选择?
答:
对于
工业管道
:设计压力大于 0.6MPa 时应以液体为试验介质;在设计和建设单位认为可以的情况下对于设计压力大于 0.6MPa 的管道可以采用气体试验;气压试验必须符合相应规定。
GB
50235
-
2010《工业金属管道工程施工规范》
择录:
表a.0.6
管道
安装记录是哪个
规范
里的表
答:
GB50235《工业金属管道施工规范》。1.0.1 为提高工业金属管道工程的施工水平,加强工业金属管道工程施工过程的质量控制,保证施工质量,制定本规范。1.0.2
本规范适用于设计压力不大于42MPa
,设计温度不超过材料允许使用温度的工业金属管道工程的施工。1.0.3 本规范不适用于下列工业金属管道的施工:1 ...
求助:热力外网直管段补偿器一般多远设一个
答:
根据
工业金属管道工程施工规范GB50235
―
2010
,安装波纹补偿器时应按照以下规定进行施工:1、安装波纹管膨胀节时,不得在波节上焊接临时支撑件,当吊装时,不得将吊索绑扎在波节上。2、安装铜波纹膨胀节时,其直管长度不得小于 100mm 3、 支、吊架安装 管道固定支架是为保证合理分配波纹补偿器间的管道热...
为什么不锈钢
管道
需要酸性,有何
规范
要求?
答:
你是说酸洗吧?应该执行下列标准:
GB
50235
-
2010
《工业金属管道工程施工规范》
HG20202-2000《脱脂工程施工及验收规范》不锈钢管道酸洗是在特殊情况下,如:需要禁油的介质,或氧气、液氧管道等都需要进行酸洗脱脂工作。
法兰跨接标准是怎样的?
答:
1。
工业金属管道工程施工规范(GB50235
-
2010)
第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰间或其他接头间电阻超过0.03欧姆,应设导线跨接。2。压力
管道规范
工业管道
第四部分 制作与安装(GB/T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好,每对法兰...
阀门的安装
规范
阀门有没有安装标准,比如说明截止阀
答:
GB
50235
-
2010《工业金属管道工程施工规范》
:7.10 阀门安装 7.10.1 阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向。7.10.2 当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。7.10.3 当阀门与管道以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装。对接焊缝的底层应...
大家正在搜
工业金属管道工程施工规范
工业金属管道工程施工及验收规范
工业金属管道工程质量验收规范
工业金属管道施工
金属管道施工规范
金属管道焊接施工规范
工业金属管道
GB50231
GB50236