变压器绕组中的波过程 4.7 变压器绕组中的波过程 电力变压器经常受到雷电和操作过电压的侵袭,这时在绕组内部将出现很复杂的电磁振荡过程,使绕组各点对地和绕组各点之间的绝缘(如匝间、层间和段间)上出现很
高的过电压. 4.7 变压器绕组中的波过程 当无限长直角波作用于绕组时 起始时:电感电流不能突变, t=0时,电感中的电流为零,这就相当于电感为开路,波前等值频率很高,等值电路只包含电容链并决定起始电压分布. 4.7 变压器绕组中的波过程 4.7 变压器绕组中的波过程 根据绕组末端(中性点)接地方式的边界条件,可以得到绕组电压起始分布 末端接地的绕组: 末端不接地的绕组(最末一个纵向电容K0/dx上的电荷必定为零): 4.7 变压器绕组中的波过程 4.7 变压器绕组中的波过程 电压起始分布可统一写成: 绕组中的电压起始分布很不均匀,其程度与αl值有关 αl愈大分布愈不均匀,大部分电压降落在首端,在x=0处有最大电位梯度 4.7 变压器绕组中的波过程 从上面的分析可知:t=0瞬间,绕组相当于一电容链,此电容可等值为一集中电容CT,称为变压器的入口电容。 试验表明:当很陡的冲击波作用时,在过电压波刚刚到达的5μs内,绕组中的电磁振荡尚未发展起来,电感电流很小,可以忽略。则变压器在这段时间内可用入口电容来等值。 4.7 变压器绕组中的波过程 对于末端接地的绕组:各点根据电阻而形成均匀的稳态电压分布 4.7 变压器绕组中的波过程 过渡过程中绕组各点的最大对地电压包络线 4.7 变压器绕组中的波过程 不论绕组末端是开路还是接地,当t=0时,绕组纵向最大电位梯度将出现在绕组首端,其值为 。 理论分析和实验结果表明:随着振荡过程的发展,最大电位梯度的出现点将向绕组深处传播,绕组各点将在不同时刻出现最大电位梯度,这对纵绝缘的保护和设计是个很重要的问题。 在末端接地的绕组