纵联保护包括哪些

如题所述

线路的主保护要求能够快速、有选择性的切除被保护设备和线路上的故障。常用的线路主保护有:纵联保护、距离I段、零序I段、工频变化量保护等。纵联保护是220KV以上线路重要的主保护,常见的有高频保护、光差保护等。本期我们首先一起了解一下纵联保护的概念。

1、 什么叫纵联保护

“纵联”就是“纵向联系”。所以纵联保护就是将线路一侧的电气信息传到另一侧去,实现线路两侧的纵向联系,对两侧电气量同时进行比较、联合工作的一种保护。主要结构如下图。

   纵联保护的优点:可以无延时的切除被保护线路上(MN之间)任意点的故障,具有绝对的选择性。缺点:信息交流需要通信通道,且不能作为相邻线路的后备保护。

2、 通讯通道

纵联保护既然是反映两端电气量变化的保护,线路两端要交换电气量信息,那么就涉及到通信的问题。通信就需要有通道,目前使用的通道类型有:微波通道、导引线通道、电力载波通道、光纤通道等。目前使用较多的是电力载波通道和光纤通道。

   (1)电力载波通道

电力载波通道就是利用输电线路本身,除了传输50Hz的工频电流之外,还用50~400KHZ的高频电流来传送两端电气量信息。所以我们也把这种通道称为高频通道,利用这种通道的纵联保护称作高频保护。

   高频通道的结构示意图如上。图中的1、2、3、4设备统称为高频加工设备。输电线路是高压设备,而收发信机是低压设备。用高频加工设备就可以实现高低压的隔离,确保人身设备安全;同时还能防止输电线路上的高频电流外泄到母线,减小传输衰耗。

高频通道分为相-相耦合、相-地耦合两种。相-相耦合需要两套高频加工设备耦合在两相线路上,衰耗较小。相-地耦合只要一套高频加工设备耦合在一相上,另一路通道通过大地形成,但衰耗较大,干扰也较大。

高频通道一个突出的缺点就是容量小、通道拥挤、通信、保护、远动都要用到高频通道。所以高频通道一般不能用作分相保护,需要另外加装分相元件。

   (2)光纤通道

光纤通道是将电气量信号转化为光信号,通过光纤为媒介传播的通道。用光纤通道做成的纵联保护称为光纤保护。光纤通道是现在发展最快的一种通道类型。它有很多优势,例如:通道容量大,本身有选相功能,可以构成分相式保护;输电线路故障不会影响通道工作;光信号传输不受电磁干扰;光缆和架空地线结合在一起,可以同时铺设完毕,方便建设;传输距离长,可达120km。

3、 高频信号的性质

纵联保护中,在高频通道里传播的信号主要有三种:闭锁信号、允许信号、跳闸信号。

(1) 闭锁信号

通道中的信号是用来闭锁保护跳闸的。也就是说收不到闭锁信号是保护能动作于跳闸的必要条件

   内部故障时,线路两端都停止发闭锁信号,线路两端都收不到闭锁信号,保护动作后就可以跳闸出口;外部故障时,线路近故障点的一侧会持续发闭锁信号,对端虽然保护动作,但是收到闭锁信号,不会出口跳闸。收发信机既可以接受对侧的闭锁信号,也可以接受本侧自发的闭锁信号。后面我们会在闭锁式纵联方向保护中详细介绍。

闭锁式纵联保护的优点是,即使通道损坏,也不会因通信中断而导致保护拒动。但缺点也很明显,就是通讯不正确易导致保护误动。

(2) 允许信号

允许信号是允许保护动作出口跳闸的信号。即收到允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。

   内部故障时,线路两端互送允许信号,收到对侧允许信号且本侧保护元件动作即可出口跳闸;外部故障时,近故障点的一侧停发允许信号,对侧收不到允许信号,虽然保护动作但不允许出口跳闸。需要注意,收发信机只能接受对侧的允许信号,不能接受本侧自发的允许信号。这点与闭锁信号不同。

与闭锁信号正好相反,通道中断的情况下,允许式纵联保护不会误动,但容易拒动。目前500kV以上高频保护一般采用允许信号。

(3) 跳闸信号

跳闸信号是直接引起跳闸的信号。就是说本侧保护元件动作或者对侧传来跳闸信号都会直接出口跳闸。这种信号对保护元件的精度和通道的抗干扰能力要求都很高,目前我国系统内没有应用,了解即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-06
也就是说收不到闭锁信号是保护能动作于跳闸的必要条件。

第2个回答  2020-10-06
线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据。即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。
相差高频保护

高频闭锁距离保护

分类

纵联保护的特点

纵联保护的信号
方向高频保护
1、方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是: 1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度; 2)必须采用双频制收发信机。
相差高频保护
2、相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。其特点是: 1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置继电部分比较简单; 2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行; 3)不受电压回路断线的影响; 4)对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调; 5)当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护;6)当一相断线接地或非全相运行过程中发生区内故障时,灵敏度变坏,甚至可能拒动。[1]
高频闭锁距离保护
3、高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是: 1)能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障; 2)仍保持后备保护的功能; 3)电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。
第3个回答  2020-10-06
方向高频保护
在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行; 3)不受电压回路断线的影响; 4)对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调; 5)当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护;6)当一相断线接地或非全相运行过程中发生区内故障时,灵敏度变坏,甚至可能拒动
第4个回答  2020-10-06
