钢筋、模板、混凝土按本章的一般规定。针对空心板梁特点,监理工程师还应采取相应的质量控制措施。
5.1 预应力混凝土空心板工程质量监理要点
5.1.1浇筑空心板,一般先浇筑底板,随后立心模,扎焊面筋,浇筑肋板及面板混凝土,心模抽卸时间由试验确定。
5.1.2空心板预制采用的芯模应用足够的强度和刚度,经济简便,装拆方便。可采用木质活动芯模、充气胶囊芯模等,模板的基本技术要求见模板(含支架)工程质量监理要点。
芯模安装定位应准确。浇注混凝土时为防止芯模上浮偏位,应采用定位箍筋、压块等加以固定,混凝土浇筑应对称平衡进行。为便于芯模拆除,芯模表面宜涂刷隔离剂以防止芯模和混凝土粘连。
5.2先张法预应力混凝土空心板工程质量检验标准
5.2.1基本要求
5.2.1.1所用的水泥、砂、石、水、粉煤灰及添加剂的质量规格必须符合有关规范的要求。按规定的配合比施工。
5.2.1.2不得出现露筋和空洞现象。
5.2.1.3空心板采用胶囊施工时,胶囊上浮量应符合设计要求。
5.2.2实测项目(按2005年新版《公路工程质量检验评定标准》)

预制梁实测项目

项次 检查项目 规定值或
允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 混凝土强度(MPa) 在合格标准内 按《公路工程质量检验评定标准》附录D要求检查 35
2 板长度(mm) +5,-10 用尺量 15
3 宽度(mm) 干接缝(板) ±10 用尺量3处 15
湿接缝(板) ±20
箱板顶宽 ±30
腹板或板肋 +10,-0
4 高度(mm) 板 ±5 用尺量2处 15
(20)
5 跨径(支座中心至支座中心)(m) ±20 用尺量 5
6 支座表面平整度(mm) 2 查浇筑前记录 5
7 平整度(mm) 5 用2m直尺检测 5
8 横系梁及预埋件位置(mm) 5 用尺量 5 (0)
注:无预埋件时,按括号内规定评分。

5.2.3外观鉴定
5.2.3.1混凝土表面平整,施工缝平顺。
5.2.3.2混凝土蜂窝麻面面积不得超过该面积的0.5%,深度不超过10mm。
5.2.3.3混凝土表面出现非受力裂缝,减1~3分。缝宽超过0.15mm时必须处理。
5.2.3.4构件外形轮廓清晰,线条直顺,不得有翘曲现象。
6简支板梁安装工程的质量监理要点:
6.1起吊及安装一般规定
简支梁和板,可根据现场情况,梁和板的重量及所用设备,采用土牛法、通道法、便桥法、吊机吊装法、联合架桥机法、跨墩龙门架法、双导梁穿行式架设法或浮运吊装法等进行安装。无论采用何种方法,均应制定妥善的安装方案;各受力部分的设备、杆件应经过验算。在此仅编制较常用的吊机吊装法安装。
6.2 吊机吊装法的监控
6.2.1吊机安装构件前应对其运转部份进行试运转,对所有起重索等部件进行认真检查,各操纵系统工作应安全正常,各部件必须符合要求,不符合要求和损坏的部件必须更换方可使用。
6.2.2吊机走道和停机位置,应进行检查整修,必要时应采取加固措施。
6.2.3吊机工作有效半径和高度范围内不得有障碍物,在输电架空线下作业必须保证有足够的安全距离。
6.2.4应注意吊绳与起吊构件面的交角不能太小,当交角小于60度时,应设置吊架或扁担,尽可能使吊环垂直受力。
6.2.5起吊构件应均匀、平衡升降、不允许突然制动。
6.2.6当构件较重超过一台吊机的额定负荷而需采用双机抬吊时,应选用性能相似的吊机,并使两机保持规定距离,紧密配合,协调同步作业。
承包人对以上每道工序完工后应进行自检,监理工程师对每道工程进行检查验收并签认对不合格的工程质量应由承包人进行缺陷修补及返工,前道工序未经检查认可,后道工序不得进行,如工程质量发生异常或不符合要求情况,应增加试验检测数量,查找原因,作出处理。
6.3简支梁板安装的质量检验标准检验标准
6.3.1基本要求
6.3.1.1安装前,墩、台支座垫板必须稳固。
6.3.1.2梁板就位后,梁两端支座应对位,板梁与支座须密合,否则应重新安装。
6.3.1.3两梁板之间接缝填充材料的规格和强度应符合设计要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-04
  (一)预应力混凝土空心板工程质量监理要点:
  1.浇筑空心板,一般先浇筑底板,随后立心模,扎焊面筋,浇筑肋板及面板混凝土,心模抽卸时间由试验确定。
  2.空心板预制采用的芯模应用足够的强度和刚度,经济简便,装拆方便。可采用木质活动芯模、充气胶囊芯模等,模板的基本技术要求见模板(含支架)工程质量监理要点。
  3.芯模安装定位应准确。浇注混凝土时为防止芯模上浮偏位,应采用定位箍筋、压块等加以固定,混凝土浇筑应对称平衡进行。为便于芯模拆除,芯模表面宜涂刷隔离剂以防止芯模和混凝土粘连。
  (二)预应力混凝土空心板工程质量检验标准:
  1.基本要求。
  (1)所用的水泥、砂、石、水、粉煤灰及添加剂的质量规格必须符合有关规范的要求。按规定的配合比施工。
  (2)不得出现露筋和空洞现象。
  (3)空心板采用胶囊施工时,胶囊上浮量应符合设计要求。
  2.实测项目按2005年新版《公路工程质量检验评定标准》执行。
第2个回答  2010-01-05
预制分几个环节的:
1、先张法张拉 张拉应力与伸长量双控
2、梁体预制 按普通混凝土结构监理,如为先张重点检查失效长度、模板安装及紧固情况,过程控制注意砼坍落度、振捣、内模上浮情况、表面处理、预埋件。后张法除前述外,模板安装前检查管道安装与锚垫板安装。
3、梁体养护情况,这个直接影响梁体强度。
4、后张法张拉 按规定孔道顺序双向张拉;压浆应达到一定压力(0.5--1.0MPa)并复压;
5、先张法放张

重点是张拉、先张法模板上浮、后张法管道安装与管道部位砼振捣,后张锚垫板安装

你要是把分提高,我会给你份我自己编制的监理细则给你
第3个回答  2009-12-29
1、预应力钢筋质量
2、预应力拉力
3、砼的质量
第4个回答  2009-12-29