第1个回答 2015-11-04
(一)预应力混凝土空心板工程质量监理要点:
1.浇筑空心板,一般先浇筑底板,随后立心模,扎焊面筋,浇筑肋板及面板混凝土,心模抽卸时间由试验确定。
2.空心板预制采用的芯模应用足够的强度和刚度,经济简便,装拆方便。可采用木质活动芯模、充气胶囊芯模等,模板的基本技术要求见模板(含支架)工程质量监理要点。
3.芯模安装定位应准确。浇注混凝土时为防止芯模上浮偏位,应采用定位箍筋、压块等加以固定,混凝土浇筑应对称平衡进行。为便于芯模拆除,芯模表面宜涂刷隔离剂以防止芯模和混凝土粘连。
(二)预应力混凝土空心板工程质量检验标准:
1.基本要求。
(1)所用的水泥、砂、石、水、粉煤灰及添加剂的质量规格必须符合有关规范的要求。按规定的配合比施工。
(2)不得出现露筋和空洞现象。
(3)空心板采用胶囊施工时,胶囊上浮量应符合设计要求。
2.实测项目按2005年新版《公路工程质量检验评定标准》执行。
第2个回答 2010-01-05
预制分几个环节的:
1、先张法张拉 张拉应力与伸长量双控
2、梁体预制 按普通混凝土结构监理,如为先张重点检查失效长度、模板安装及紧固情况,过程控制注意砼坍落度、振捣、内模上浮情况、表面处理、预埋件。后张法除前述外,模板安装前检查管道安装与锚垫板安装。
3、梁体养护情况,这个直接影响梁体强度。
4、后张法张拉 按规定孔道顺序双向张拉;压浆应达到一定压力(0.5--1.0MPa)并复压;
5、先张法放张
重点是张拉、先张法模板上浮、后张法管道安装与管道部位砼振捣,后张锚垫板安装
你要是把分提高,我会给你份我自己编制的监理细则给你