钳流表的使用步骤?

如题所述

钳形电流表分为高压和低压两种,用于在不断开线路的情况下直接测量线路中的电流。使用方法如下:(1)使用高压钳形电流表时注意钳形电流表的电压等级,禁止用低压钳形电流表测量高压电路的电流。用高压钳表测量时,应由两人操作。下班人员还应填写第二种工作票。测量时,应戴绝缘手套,站在绝缘垫上。他们不应接触其他设备,以防止短路或接地。
(2)手表计时时,要特别注意头部与带电部分保持安全距离。人体任何部位与带电体之间的距离不应小于夹式手表的全长。
(3)在高压电路上测量时,禁止用导线将钳形电流表与另一只表连接。测量高压电缆相电流时,电缆头间距应大于300mm,绝缘应良好。只有当测量被认为方便时,才可以进行。
(4)测量低压熔断器或水平布置的低压母线的电流时,测量前应将每相熔断器或母线用绝缘材料保护和隔离,以免造成相间短路。
(5)电缆接地时,严禁测量。防止电缆头绝缘水平低引起的接地击穿爆炸危及人身安全。
(6)钳形电流表测量完毕后将开关拉至最大量程,以免下次使用时不慎过流;应该保存在干燥的房间里。https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/4a36acaf2edda3cc48b5b8780ee93901213f9210?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-21
只要将通电导线夹在钳形表的夹口中就能读数了。如果将导线在钳形表夹口中绕一圈再量,读数就会加倍,真正的电流值要将读数除以2。
钳形电流表使用方便,无需断开电源和线路即可直接测量运行中电气设备的工作电流,便于及时了解设备的工作状况。我们在平时工作中使用钳形电流表应注意以下问题。 测量前注意事项
首先是根据被测电流的种类电压等级正确选择钳形电流表,被测线路的电压要低于钳表的额定电压。测量高压线路的电流时,应选用与其电压等级相符的高压钳形电流表。低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。
其次是在使用前要正确检查钳形电流表的外观情况,一定要检查表的绝缘性能是否良好,外壳应无破损,手柄应清洁干燥。若指标没在零位,应进行机械调零。钳形电流表的钳口应紧密接合,若指标抖晃,可重新开闭一次钳口,如果抖晃仍然存在,应仔细检查,注意清除钳口杂物、污垢,然后进行测量。 由于钳形电流表要接触被测线路,所以钳形电流表不能测量裸导体的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
测量时注意事项
首先是在使用时应按紧扳手,使钳口张开,将被测导线放入钳口中央,然后松开扳手并使钳口闭合紧密。钳口的结合面如有杂声,应重新开合一次,仍有杂声,应处理结合面,以使读数准确。另外,不可同时钳住两根导线。读数后,将钳口张开,将被测导线退出,将挡位置于电流最高挡或OFF挡。
其次要根据被测电流大小来选择合适的钳型电流表的量程。选择的量程应稍大于被测电流数值,若无法估计,为防止损坏钳形电流表,应从最大量程开始测量,逐步变换挡位直至量程合适。严禁在测量进行过程中切换钳形电流表的挡位,换挡时应先将被测导线从钳口退出再更换挡位。
当测量小于5安以下的电流时,为使读数更准确,在条件允许时,可将被测载流导线绕数圈后放入钳口进行测量。此时被测导线实际电流值应等于仪表读数值除以放入钳口的导线圈数。 测量时应注意身体各部分与带电体保持安全距离,低压系统安全距离为0.1~0.3米。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300毫米以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。

测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。当电缆有一相接地时,严禁测量,防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。 测量后注意事项
测量结束后钳形电流表的开关要拔至最大量程挡,以免下次使用时不慎过流,并应保存在干燥的室内

希望对你有帮助,如有帮助,请采纳。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-04-12

钳形电流表是电工日常维修常用的一个仪表,它的主要功能是测量相线的电流,帮助我们排查线路故障,是我们日常维修中的一个好搭档。

本回答被网友采纳
第3个回答  2015-01-21
沛鸿的?
相似回答