如题所述

首先需要到当地区政府或县政府招商部门立项,立项需要可研报告,立项批复后,再到规划土地局选址--设计院总图布置--规划审批--安监、消防、环保、卫生防疫、建设、档案会签(需要安全预评价、环境影响预评价、卫生评价等),安监还需要设立审查。

然后才开始建设,建成后还需要以上这些部门的验收审批,审批合格后(同时办理危险品经营许可证或生产许可证)才能生产.当然,期间需要先到工商局办理企业名称预先核准、人员培训取证、压力容器的检验、设备防雷防静电的监测、气体充装许可等。

扩展资料

氧气站选址和布置的防火要求

1、氧气站、气化站房、汇流排间的布置,应按下列要求,经技术经济方案比较确定:

①宜靠近最大用户处。

②有扩建的可能性。

③有较好的自然通风和采光。

④有噪声和振动机组的氧气站有关建筑,对有噪声、振动防护要求的其他建筑之间的防护问距,应按现行的国家标准《工业企业总平面设计规范》的规定执行。

2、空分设备的吸风口应位于空气洁净处,并应位于乙炔站(厂)及石渣堆或其他烃类等杂质及固体尘埃散发源的全年最小频率风向的下风侧。

吸风管的高度,应高出制氧站房屋檐1m及以上。

吸风口与乙炔站(厂)及电石渣堆等杂质散发源之间的最小水平间距,应符合有关规定。

3、氧气站等的乙类生产建筑物与各类建筑之问的最小防火问距。应符合有关规定。

4、制氧站房、灌氧站房或压氧站房、液氧气化站房,宜布置成独立建筑物,但可与不低于其耐火等级的除火灾危险性属“甲”、“乙”类的生产车间,以及铸工车间、锻压车间、热处理车间等明火车间外的其他车间毗连建造,其毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙。

5、输氧量不超过60m³/h的氧气汇流排间,可设在不低于三级耐火等级的用户厂房内靠外墙处,并应采用高度为2.5m,耐火极限不低于1.5h的墙和丙级的防火门,与厂房的其他部分隔开。

6、输氧量超过60m³/h的氧气汇流排间,宜布置成独立建筑物,当与其他用户厂房毗连建造时,其毗连的厂房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于1.5h的无门、窗、洞的墙,与该厂房隔开。

7、氧气汇流排间,可与气态乙炔站或乙炔汇流排间,毗连建造在耐火等级不低于二级的同一建筑物中,但应以无门、窗、洞的防火墙相互隔开。

参考资料来源:百度百科-氧气站设计规范



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
开氧气站,很复杂的,你是新建还是在原来地址上重建或扩建?要是新建,首先需要到当地区政府或县政府招商部门立项,立项需要可研报告。沈阳地区危险品项目原则上都得进化工园,立项批复后,再到规划土地局选址--设计院总图布置--规划审批--安监、消防、环保、卫生防疫、建设、档案会签(需要安全预评价、环境影响预评价、卫生评价等),安监还需要设立审查。然后才开始建设,建成后还需要以上这些部门的验收审批,审批合格后(同时办理危险品经营许可证或生产许可证)才能生产。当然,期间需要先到工商局办理企业名称预先核准、人员培训取证、压力容器的检验、设备防雷防静电的监测、气体充装许可等等等等........要想氧气站正式充装,顺利的话一年多时间吧!