88问答网
所有问题
10.8千瓦光伏电站用多粗电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-04-27
10.8千瓦光伏电站,输出电压为220V的话,线路电流在49A多,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,49A电流,可以选择6平方毫米的铜线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtKKMVtB11MMMacKtSa.html
其他回答
第1个回答 2018-04-27
使用16平方铜芯电缆。
相似回答
16平方毫米的
电缆
可以带多少
千瓦
答:
16平方毫米的
电缆
用于220V和380V电源中分别可带17
KW
和42KVA的功率。以下是计算过程:1、首先,要知道16平方毫米的电缆安全载流量大约是(以丁苯 -天然橡皮电缆为例,查阅生产厂家提供的《电缆安全载流量》):单芯:92A 双芯:78A 三芯:64A 2、上述电缆用于单相220V交流电中,可带功率:单芯:220V ...
16平方铜
电缆
最大能带多少
千瓦
答:
一般16平方的
电缆
可以承载电流为80A,按动力电电压380V计算:承载功率为80X380/1000=30.4
KW
。估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
一百二十
千瓦用多大电缆
答:
单相要68平方。像这么大的功率,应该用三相电,
计算如下:120000÷380÷8÷3=10.8 用3条12平方的铜线电缆
16平方的铜芯线带多少
千瓦
合适呢?
答:
不同类型16mm²
线缆
的推荐安全载流量,及在供电电压=220V 功率因数=0.8 时可带的单相负载和传输距离:16mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=90A,折合单相功率=15.9
kW
,
电缆
满负荷时5%电压损失距离=53.2m;16mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=110A,折合单相功率=...
一
千瓦
的太阳能电池板给12V蓄电池充电,得用多少平方的
电线
?
答:
1、
线缆
的走线距离远近,距离远要内、要适当增大截面积,2、安装地区的气候、环境条件,3、选择
电缆
的性质(含同铜量、线芯情况);一
千瓦
的太阳能电池板一般由10块、100w单块组成,采用铜排接线方式,总线使用16平方mm左右红蓝双色多股多芯铜导线的,单块电池板使用4~6平方铜导线就OK ...
11kw电机
用多大的电缆线
好?
答:
6mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率10.6kW,
电缆
满负荷时5%电压损失距离为7.5m;16mm² PVC塑料绝缘 2芯铜电缆,推荐载流量70A,相应功率12.4
kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离为10.7m;10mm² PE塑料绝缘 2芯铜电缆,推荐载流量75A,相应功率13.2kW,电缆满...
100米35
电缆
能带多少
千瓦
答:
183Ω;通过46A电流时的电压降为:U=IR=46×0.183=8.4v380V电压要求电压偏差范围应小于±10%,Vd=380×10%=38V 8.4V<38V满足要求;那么能带的功率:P=IU√3cosφ=46×380×1.732×0.85=26
KW
100米3相10平方铜芯
电缆线
能带26
千瓦
二、按铝芯线计算:10平方铝芯
电缆线
(VV)安全载流量...
三相380伏,电机功率20
千瓦
,供电距离500米需要多少平方的铝
电缆
,具体...
答:
0.027/40=0.000675*40=0.027*500=13.5。0.027/50=0.00054*40=0.0216*500=
10.8
。用四十平方的铝线,电压降是13.5伏,用五十平方毫米的铝线,电压降是10.8伏。用50平方的铜线,500米的距离,20
千瓦
的电动机(38安)的电流算:0.0173/50=0.000346*500=0.173*38=电压降是6.6伏。
大家正在搜
100兆瓦光伏电站造价
光伏电缆和普通电缆有什么区别
光伏电缆能当家用电线吗
光伏发电专用电缆回收
光伏发电电缆规格
光伏发电电缆回收
pv1f4光伏电缆
光伏电站
光伏电站上班好吗
相关问题
5千瓦光伏电站所用的电缆是多少平方的
200千瓦的负荷用多大的电缆?
如何为光伏电站选择合适的电缆
8千瓦用多大的线
80千瓦电用多少粗铝芯电缆
8千瓦的用电器要用多大平方的电线,是如何计算的?谢谢
180千瓦需要用多大的电缆?
光伏电站电缆要怎么选型