如题所述
我现在的疑问是:如果三相三线潜水泵开启,如果一二层楼房的单相照明也同时开启,而一二层的火线又分别是从潜水泵上方引接的火线,这就出现这样的情况:三相火线中有两相都在照明,第三相和前两相又同时用于潜水泵取水。这时必然前两相的电流大,而第三相的电流小,也就是说这三相电流是不平衡的,并且只有单相电的零线有回路,潜水泵是没有回路的,这是不是会引起漏保开关跳闸?
潜水泵上方?,只要不从保护器上方取电就不会跳,保护器下方只要有回路不管单相还是三相都不跳,零线要入保护器