西门子PLC S7-200 CN ,关于接线端子的问题,赐教
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-09-15
L1:
AC220V
火线
L+:
DC24V+
1L\2L\3L:
输出端口电源公共线,可直流亦可交流,直流接DC+(电压范围视PLC型号与Q位置而不同,分5-28.8V,20.4-28.8V),交流接相线(最高250V),继电器输出的话,范围在5-30VDC,5-250VAC
M:
DC24V-
1M/2M:
输入输出的公共地。只用于直流,接DC-。前面的数字代表不同的组,即不同的组可以用不同的电源,1L/2L/3L同此。
N:
AC220V零线
你可以到西门子网站看看,那里有详细的说明。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtKBSKtccccMSaSgKga.html
其他回答
第1个回答 2019-11-12
L1:
AC220V
相线
L+:
DC24V+
1L\2L\3L:
输出端口电源公共线,可直流亦可交流,直流接DC+(电压范围视PLC型号与Q位置而不同,分5-28.8V,20.4-28.8V),交流接相线(最高250V),继电器输出的话,范围在5-30VDC,5-250VAC
M:
DC24V-
1M/2M:
输入输出的公共地。只用于直流,接DC-。前面的数字代表不同的组,即不同的组可以用不同的电源,1L/2L/3L同此。
N:
AC220V零线
相似回答
西门子s7-200
cpu226
cn
在
接线
时1L,2L,3L的作用是什么?应该怎么接它们...
答:
西门子s7-200
cpu有1L、2L、3L的s7-200cpu226
cn
是继电器输出的。1L、2L、3L是3个公共端,因为是继电器输出,所以既可以道接直流也可以接交流,1L、2L、3L也可以接不同的电压类型。例如,1L接220V,然后Q0.0~Q0.3可以直接带220V负载,同时2L接24V,然后Q0.4~Q1.0可以直接带24V负载,只要不超过...
西门子S7-200
SMART系列
PLC接线
大全,进来学习!
答:
数字量I/O接线输入
端子
:
S7-200
SMART的输入(DI)支持多种信号类型,但ST CPU要求5-24V输入,务必构成电流回路,无论是漏型还是源型,都要根据设备类型来正确
接线,
避免混接不同信号。输出端子: 输出(DO)设计区分明显。晶体管输出(图9-10)为源型,适用于直流或交流负载,但务必注意负载电流和...
西门子s7200
输入输出端
接线
怎么选择
答:
西门子S7-200plc
的
接线
图如下图所示,即AC / DC / rly或DC / DC / DC,通常,L + m是PLC提供的24伏输出功率, 输入
端子接线
时,公共端子为1米和2米,3米,可以接正负电源,电路可以由开关组成,输入端连接,输出端相同。
西门子PLC
S7-200
输入端的1M和2M是两组输入点内部电路的公共端,那么...
答:
输出端的1M和2M的作用是:分别对应1L、2L,1L、2L接正极,1M、2M接负极。这样是可以更加方便使用不同电源。以晶体管输出
PLC
来说,一般输入和输出类型都有两种,分别是漏型输入、源型输入,漏型输出、源型输出。很据不同的类型,不同接法,防止电流冲突,极性接法可能会烧毁点。
求
西门子PLC
S7-200
RS232
接线
方法?针脚的定义?
答:
S7-200
CPU上的通讯端口是RS485,RS485 半双工接法为:RX+ 和TX+ 并联为Data+;RX- 和TX- 并联为Data-。RS485 全双工/RS422 接法为:FULL 和GND 短接;信号线为RX+,TX+,RX-,TX-,可根据需要连接GND。理想用线为双绞线,半双工的两线最好用双绞线中的一对,这样两线双绞,加在两线...
请问当
S7-200PLC
使用L+端口24V DC传感器电源作为输入电压时,输入公共端...
答:
当
S7-200PLC
使用L+端口24V DC传感器电源作为输入电压时,输入公共端的1M、2M需要与传感器电源的M端连接.不同
PLC的
输入/输出端子的接线可能不同,一定注意阅读手册.
PLC接线端子的
电源一定不能接错,否则会造成PLC不能正常工作,甚至造成PLC硬件损坏.
西门子s7-200的接线端子
都是什么意思啊?什么0.0,0.1,0.2,···1.1,1....
答:
0.0,0.1...代表了输入输出对应的通道。输入有I0.0,I0.1...输出也有Q0.0,Q0.1...
PLC
西门子
S7--200
CN
接线
图??
答:
2mm2(14AWG)所有与
S7-200
连接的低压线路(例如24V电源)均需由经核准提供安全绝缘的交流电线路和其他高压线路供电。此类来源包括在国际电气安全标准中定义的双重绝缘,并配有根据不同标准评级为SELV、PELV、二类或有限电压的输出。在为S7200设计
接线
时,提供一个同时从S7200CPU电源、所有的输入、输出电路切断...
大家正在搜
西门子变频器420接线端子说明
西门子440接线端子对照表
西门子440端子接线图
西门子440变频器端子接线图
西门子接线端子
西门子plc端子接线图
西门子PLC接线
西门子v20外部接线
西门子m440接线图
相关问题
西门子PLC S7-200 CN ,关于接线端子的问题,赐教
西门子plc接线端子问题
求西门子PLC S7-200CN 的技术参数及接线方法
plccn端子
关于西门子plc s7-200 系列输出端口互换的问题~达人...
西门子S7-200PLC梯形图,接线图问题
西门子pLCS7-200接线方法?
PLC 西门子 S7--200 CN 接线图??