变压器电压过高如何处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-10-21
若是因为一次电压过高引起的, 可以调节分接开关。变压器的铭牌上有各个档位对应的电压值, 以最接近的那一档为好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtK1tVctagSSKaV1VSa.html
其他回答
第1个回答 2016-10-21
变压器都是带档位调节的 如果高了 讲档位向1档方向调整 如果调到1档还是不行 那就是系统电压过高 寻找有关部门解决
第2个回答 2016-10-21
通过原边的分接来调整输出的电压。
相似回答
变压器
次级
电压如何
降低至15伏以下?
答:
要想将变压器次级输出的30伏降压到15伏,有下面几种办法:
1、最佳办法是利用调压器调压至 110伏,然后再给变压器输入
。调压器如图:2、
输入端串联一个合适的铁芯电感线圈
,类似于日光灯电感镇流器。3、输入端串联一个合适的白帜灯泡,降低输入电压。4、用可控硅电子调压器调整电压(吊扇电子调速器)...
变压器电压过高怎么
调
答:
调整变压器电压过高的方法主要是通过调整变压器的分接开关来改变其变比,从而降低输出电压
。这通常需要在确保安全的前提下,由专业人员进行操作。首先,我们需要了解变压器电压过高的可能原因。这可能是由于电网电压波动、变压器内部故障、或是变压器分接开关位置不当等因素造成的。针对不同的原因,我们需要采取不...
变压器如何
调整
电压
?
答:
如果高压侧的电压长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,
要通过调整分接开关来调节电压
。这个长期是指十天到半个月。以10kv变400v电力变压器为例,使用无载调压分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25...
设备
变压器电压过高如何
解决?
答:
因此,
要保证变压器的正常运行,就要对变压器进行调压
。变压器调压的原理是改变其变比,即改变匝数比。我们知道:n1 / n2 = V1 / V2 (式中:V1、V2分别是变压器一次、二次电压;n1、n2分别是一次、二次绕组的匝数)如果变压器输出电压过高,即V2过高,根据变比公式可知:V2 = V1*n2 / n1降...
变压器
输出15v全桥整流后
电压高如何
能把它降低?
答:
加稳压电路啊,15V输出稳压后不宜高于12V,要15V稳压输出,
变压器
输出应不低于18V。
交流
变压器
输出
电压过高
480伏
如何
降到正常电压?
答:
变压器
在高压侧是有分接头的,可以调解的,按照要求进行调解,调解后再做个变比试验即可。就可以得到 需要的
电压
设备
变压器电压过高如何
解决?
答:
如果
变压器
输出
电压过高
,即V2过高,根据变比公式可知:V2 = V1*n2 / n1 降低n2或增大n1,都可以使V2降低。另外需要指出的是,变压器有两种调压方式,一种是无载调压也称无励磁调压;一种是有载调压。但无论哪种方式,调压都是通过改变变比的原理,只是操作条件和方法有所不同。
400v变55v
变压器
,
电压过高
,
怎么处理
?
答:
你好:——★1、【常用小型
变压器
】的输出
电压
,与二次线圈的圈数有关。如果想降低电压,应该拆除多余的线圈。——★2、由于 “每伏匝数” 和变压器输出功率有关,因此拆除线圈前,使用高灵敏度的数字电压表记录输出电压值,然后拆除 10 圈、记录电压值,计算出准确的 “每伏匝数” ,最后确定...