施耐德atv32变频器参数设置步骤

如题所述

控制端子:选择LI1为启动停止(正转);LI6作为频率输入的切换(断开时默认为0-10V电位计控制,导通时为 4-20ma输入控制);电机过载及其他问题变频器故障时故障输出(选择R1A和R1C常开点,故障时为闭合信号),电机自由停车;4-20ma信号输出频。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考