安川a1000变频器CPF25是什么故障

如题所述

属于端子电路板未连接故障。

1、CPF25故障原因:

安川变频器端子电路板与接口没有切实接通,因此会出现CPF25电路板未连接的提示。

2、解决办法:

由于是电路板与接口没有连接,因此只需要将端子电路板完全插入变频器接口,然后再接通电源即可消除该故障提示。

扩展资料:

安川A1000变频器其他故障代码及故障判断:

故障代码:

一、OH3-电机过热报警

原因:电机过热

对策:1、调整负载大小,加速和减速时间,周期。

2、调整V/F特性

3、确定E2-01(电机额定电流)的设置。

二、OV -主回路过电压

原因:1、减速时间太短,从电机产生的能量过大

2、电源电压过大

对策:延长减速时间或连接制动电阻器。

三、RH-型制动电阻过热

原因:减速时间太短,电机产生过多的能量。

对策:1、减少负荷,延长减速时间,降低速度。

2、更换制动电阻单元。

故障判断:

一、上电无显示

通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,操作面板损坏同样会产生这种状况。

二、显示过电压或欠电压

通常由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。解决方法是找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-05

属于端子电路板未连接故障。

1、CPF25故障原因:

安川变频器端子电路板与接口没有切实接通,因此会出现CPF25电路板未连接的提示。

2、解决办法:

由于是电路板与接口没有连接,因此只需要将端子电路板完全插入变频器接口,然后再接通电源即可消除该故障提示。

扩展资料

安川变频器其他故障代码及解决:

1、CPF07属于端子电路板通信故障。

原因:端子电路板与控制电路板的连接不良。

解决办法:关闭变频器的电源,重新连接端子电路板。

2、CPF03则属于PWM数据异常故障。

原因:硬件故障。

解决办法:更换变频器。

3、OV是由于主回路过电压导致故障。

原因:减速时间太短,从电机产生的能量过大。除此以外还可能是由于电源电压过大导致发生OV故障。

解决办法:延长减速时间或连接制动电阻器。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-07

安川A1000变频器报CPF25是端子电路板未连接。

原因:端子电路板未连接,端子电路板未切实地插入接口。

对策:将端子电路板插入变频器接口,再次接通电源。

扩展资料:

温度过高对任何设备都具有破坏作用,变频器也一样的。温度升高时,由于半导体对温度的敏感性,逆变管的开通时间和关断时间,以及由延迟电路产生的等待时间,都将发生变化,并且具有比较准确的变化规律。

当温度一旦超过某一限值时,将引起“等待时间”的不足,使逆变电路的输出波形出现“毛刺”,并最终导致逆变管因直通而损坏。

但就多数设备而言,其破坏作用常常是比较缓慢的,受破坏时的温度通常是不很准确的,而唯独在变频器逆变电路中,温度一超过某一限值,会立即导致逆变管的损坏,并且该温度限值往往十分精确。

变频器是一台全电力半导体设备,所以,它对周围环境的要求也和其他电力半导体设备相同。

1、环境湿度:相对湿度不超过90%(无结露现象)

2、其它条件:在变频器的安装位置应无直射阳光、无腐蚀性气体及易燃气体、尘埃少、海拔低于1000m等。

3、环境温度:现般要求为-10至40度。如散热条件好(如拿去外壳),则上限温度可以提高到50度。