家庭电路进户线只有火线、零线怎样设计配线

我家是农村的,今年想新建一平房,电路进户线只有火线、零线怎样设计配线,需要建房时预先做好地线吗?室内有三线插座和两线插座,应该怎样设计配线?

家用电气线路安装是有不同档次的:
如发达城镇:电表不小于10A,线路采用埋设暗配管穿线,进户管为焊接钢管或PVC管,内穿三根聚氯乙烯绝缘导线
(铜芯10mm2称BV-2x10mm2+BVR-1x10mm2(BVR为黄绿双色软线作接地线),(铝芯线已淘汰), 支管(不包括消防电)选用PVC电线管,内穿BV-2x2.5mm2+BVR-1x2.5mm2(插座,大功率家电插座适当增大),照明用BV1.5或BV2.5均可,灯头线采用2x16多股铜芯双绞线。
家电不发达的地方,电表用5A,新建房线路也可采用埋设暗配管穿线,你家的进户线应用二根聚氯乙烯绝缘导线(铜芯6mm2称BV-2x6mm2),因你家进户没有接地线,你可在建房时打一组人工接地极,(1~2根镀锌角钢L40x4,长2~2.5m,桩顶埋深0.7m,用与进户线同径BVR或镀锌扁钢引入进户箱内,BVR线头均要搪锡,埋地处作防腐处理),表后装几个16A断路器,分控灯插及大功率用电器.手持类电器的插座应在断路后装一个漏保再接到各插座.
插座支管选用PVC20电线管,内穿
BV-2x2.5mm2+BVR-1x2.5mm2(大功率家电插座可适当增大),
照明支管用PVC16穿BV-2x1.5或BV2.5均可,灯头线采用2x16多股铜芯双绞线。
灯插位及数量按实计定.
注意接地线不能串连需直连,分叉或接头需用锡焊在一起.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-16
1、在三相四线制中,分为相线(ABC三相)、零线(N——电源中性点接地时是PEN,就是零线和接地线用一根线)。 在三相四线制中,不允许在设备上单独引出接地线并接入大地,否则会因为大地电阻大造成漏电电流小,保护不动作,使漏电处存在危险电压,反而不安全。 2、在三相五线制中,分为相线(ABC三相)、零线(N)、接地线(PE)。 在三相五线制中,零线(N线)是用来在两相电回路中构成回路的;而接地线(PE线)是设备通过接地极与大地相连的,一旦设备漏电,就会产生很大电流,从而使保护动作。 楼主说的也就是日常生活中我们所说的地线一般是三相四线制中的PEN线(实际是中性线N和接地线PE混合使用)或三相五线制中的PE线(接地线)。 一般家庭电路一般是三相五线制(农村一般是三相四线制),入户的时候进户一条火线(ABC之一)、一条零线(N)、一条接地线(PE)。如上所述零线和接地线是有严格区分的,火线和零线用来构成用电回路,接地线用做漏电保护回路。
第2个回答  2010-02-24
配线要先考虑你家的家电数量,一般来说,4平的线就够了,空调线最好单独线路。而地线不需预先做,接在水管上即可。室内的三线和两线插座一般按照每面墙有2个,每个插座上有1个两线的和1个三线的插座即可……
第3个回答  2010-02-24
地线在做基础时预置,找一扁铁或钢筋深入地下1.5米左右,室内线布置时每个插座都按两相三线方式布置,地线与预置线连接起来就可以了,至于其它的布线另行自由设计。
第4个回答  2010-02-24
怎么可能呢?零线跑哪里去了?你总不能接到暖气管子上吧.无论接到哪里都是不安全隐患啊.零线必须从变压器来.