电务系统标准化体系包括哪些

如题所述

1. 电务工作安全制度
- 一、三不动
1. 未联系登记好不动;
2. 对设备性能、状况不清楚不动;
3. 正在使用中的设备(指已办理好进路或闭塞的设备)不动。
- 二、三不离
1. 工作完了,不彻底试验良好不离;
2. 影响设备正常使用的缺点未修好前不离;
3. 发现设备有异状时,未查清原因不离。
- 三清培、三预想
1. 工作前预想联系、登记、检修准备、防护措施是否妥当;
2. 工作中预想有无漏检、漏修和只检不修造成妨害的可能;
3. 工作后预想是否检和修都彻底,复查试验,加封加锁,消记手续是否完备。
- 四、三级施工安全措施(段、车间、班组)
1. 列入运输综合作业方案中,设备停用且又较复杂的施工,由电务段长批准并派员参加;
2. 更换单项主要设备的施工,由车间主任(领工员)批准并参加;
3. 更换单项设备的主要部件,由工长批准并参加。
- 五、三不放过
1. 事故原因分析不清不放过;
2. 没有防范措施不放过;
3. 事故责任者和群众没有受到教育不放过。
- 六、了解故障三清
1. 时间清;
2. 地点清;
3. 原因清。
- 七、三懂三会
1. 懂设备结构、会使用;
2. 懂设备性能、会维修;
3. 懂设备原理、会排除故障。
- 八、防止两失一违
1. 信号设备失修;
2. 信号设备联锁失效;
3. 违章作业。
- 九、防止联锁失效的重点应注意
1. 防止道岔配线错误,造成道岔错误表示;
2. 防止挤切销非正常切断,造成道岔正乱岔分离;
3. 防止轨道电路分路不良,失去有车检查功能;
4. 克服信号电缆绝缘不良,因混线造成联锁失效。
- 十、减少四断一红常见故障
1. 熔丝断丝;
2. 挤切销非正常切断及道岔断表示;
3. 灯泡断丝;
4. 信号电缆断线;
5. 轨道电路红光带。
- 十一、检修作业及处理故障时严禁
1. 甩开联锁条件,借用电源动作设备;
2. 封连各种信号设备电气接点;
3. 在谨档轨道电路上接临时线构通电路造成死区间,或盲目用提高轨道电路送电端电压的方法处理故障;
4. 色灯信号灯灯光灭灯时,用其它光源代替;
5. 人为地构通道岔假表示;
6. 未登记要点使用手摇把转换道岔。
7. 严禁代替行车人员按压、转换道岔、检查进路、办理闭塞和开放信号。