1. 立面垂直度:普通抹灰允许偏差为4mm,高级抹灰允许偏差为3mm。使用2m垂直检测尺进行检查。
2. 表面平整度:普通抹灰允许偏差为4mm,高级抹灰允许偏差为3mm。使用2m靠尺和塞尺进行检查。
3. 阴阳角方正:普通抹灰允许偏差为4mm,高级抹灰允许偏差为3mm。使用直角检测尺进行检查。
4. 分格条(缝)直线度:普通抹灰和高级抹灰均允许偏差为4mm。拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺进行检查。
5. 墙裙、勒脚上口直线度:普通抹灰和高级抹灰均允许偏差为4mm。拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺进行检查。