商混框架结构几天可以拆除模板

如题所述

商品混凝土与现搅混凝土框架结构在拆模方面没有区别。不过根据混凝土的强度、温度、添加外加剂的种类拆模时间是不同的。承重柱构件常温下(25°左右)2天即可拆模,承重梁板构件跨度小于8米时,强度达到设计强度的75%即可拆模,如果夸大大于等于8米时,强度要达到设计强度的100%才可以拆模,悬挑结构强度要达到设计强度的100%才可以拆模。
常温下,混凝土构件在3天~5天可以达到设计强度的75%,7天~10天可以达到设计强度的100%,但是这只是经验数据,不能作为拆模标准。
为了保证混凝土的拆模质量,需要留置拆模试块,拆模试块为同条件养护试块,养护试块放在取样构件附近,养护条件与混凝土构件相同,如果工期较紧的情况下,可以多留置几组,在混凝土龄期为3天、5天、7天、10天时分别送检,普通梁板构件如果试验强度达到设计强度的75%即可拆模,跨度大于8米的梁板构件和悬挑构件达到设计强度的100%可以拆模。
需要注意的就是不可以使用标养试块代替同条件试块,而且为了真实了解构件强度值,拆模试块取样必须为在浇筑地点随机取样,不可以作假。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
20℃气温以上,跨度8m以下的,10天左右就差不多了。以砼回弹值达到设计强度75%以上为准,悬挑部位的要20多天,砼回弹值达到设计强度100%以上方可拆除。跨度8m以上的梁,同样需要达到100%强度才能拆。柱墙模板能保证不掉渣就能拆本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-09-08
  梁、柱侧模(立面的):混凝土终凝后,有1.2Mpa以上强度就可以拆,正常气温第二天就行;板、梁底模的具体时间的根据混凝土的强度来定。
  板底模:跨度≤2m时,混凝土强度应≥标准值的50%;跨度>2、≤8m时,混凝土强度应≥标准值的75%;跨度>8m时,混凝土强度应≥标准值的100%.
  梁底模:跨度≤8m时,混凝土强度应≥标准值的75%;跨度>8m时,混凝土强度应≥标准值的100%.悬臂构件底模:混凝土强度应≥标准值的100%
第3个回答  2015-10-24
20℃气温以上,跨度8m以下的,10天左右就差不多了。以砼回弹值达到设计强度75%以上为准,悬挑部位的要20多天,砼回弹值达到设计强度100%以上方可拆除。跨度8m以上的梁,同样需要达到100%强度才能拆。柱墙模板能保证不掉渣就能拆
相似回答