谢谢,可能是我表达的有问题。I在plc里是按钮,Q是电机转动,plc跟组态通信成功以后,第一张图片,在plc上按动按钮,电机会转,组态王上电机指示灯会有亮,按动组态王上的按钮,电机同样会转,组态王上电机指示灯也会亮。设置成第二张图片,按动plc上的按钮,电机会转,但是组态王上不显示,按动组态王的按钮,电机也不转。请问这是哪里出了问题?
第二张图片上看起来你是想要的复位功能,对应电机的什么状态和控制?或者你是用V1.0对应组态王上的按钮,控制启动的点Q0.0吗?如果是这样的话,可能是按钮按下的同时还需要有其他条件要满足吧,你查看一下PLC程序在V1.0和Q0.0之间还有什么条件。