请教下,2台电机,能不能启动第一台,再延时自动启动第2台,但是平时检修时,又能单独启动停止任意1台?

用个时间继电器延时启动第2台,但是如果单独每个交流再安启动停止按钮,这样可行不?

能实现。通过三位转换开关COS1(COS1)控制如图:注电路中没有画电机过载保护控制。

    当【COS1】1-4、7-10接通时,第一个电机单独启动(KT1虽然得电但不作用,不是经常检修这里没有断开KT1);

    当【COS1】 2-5、8-11接通时第一个电机启动、时间继电器KT1延时有控制第二个电机启动;

    当【COS1】3-6、9-12接通时第二个电机单独启动。

     


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考