建筑工地上塔吊二级箱是不是独立的

如题所述

是的,实行分级配电。

配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。

开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。配电箱、开关箱安装要端正、牢固、移动式的箱体设在坚固的支架上。

扩展资料:

施工现场临时用电要求规定:

1、凡属于临时性用电,用电单位或个人应向供电所办理申请手续,经同意双方签订供用电协议并装设计量表计后方可用电。

2、凡属临时性用电,均应装设漏电保护器和短路、过载保护,在雷电频繁地区还应装设浪涌保护。临时用电如需架设线路,则应符合《农村低压电力技术规程》的有关规定。

3、临时性客户的内部线路应符合装置标准,并可靠固定;移动电器设备的金属外壳应具备可靠接地,电源线应用完好的绝缘电线,不允许使用破损的电线和不合格的电器设备。

参考资料来源:百度百科-施工现场临时用电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-17
建筑工地上的塔吊应采用独立的二级分配电箱。

一、施工现场临时用电实行三级配电系统,采用二级漏电保护系统。即应设置配电柜或总配电箱--分配电箱--开关箱;各级配电箱中均应安装漏电保护器。
由于塔吊用电的负荷相对集中,且使用具有一定的特殊要求,必须有安全、可靠的用电保障要求,故塔吊应采用独立的二级分配电箱。

二、《塔式起重机安全规程》GB 5144—2006
8 电气系统
8.1 一般规定
8.1.1 电气设备应使塔机的传动性能和控制性能准确可靠,在紧急情况下能切断电源,安全停车。在塔机安装、维修、调整和使用中不应任意改变电路。
8.1.2 电气元件的选择应考虑塔机工作时振动大、接电频繁、露天作业等特点。
8.1.3 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。重复接地电阻不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。
8.1.4 电气设备安装应牢固。需要防震的电器应有防震措施。
8.1.5 电气连接应接触良好,防止松脱。导线、线束应用卡子固定,以防摆动。
8.1.6 电气柜 (配电箱)应有门锁。门内应有原理图或布线图、操作指示等,门外应有警示标志。
8.1.7 主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
8.1.8 零线和接地线必须分开,接地线严禁作载流回路。
8.2 电气控制与操纵
8.2.1 电气控制设备和元件应设置于柜内,能防雨、防灰尘。电阻器应设于操作人员不易接触的地方,并有防护措施。
8.2.2 采用有线遥控装置时,地面控制与司机室内控制应具有电气联锁。地面控制装置的不带电金属外壳和塔机结构之间应连接专用接地线,接地电阻符合8.1.3的规定。
8.2.3 采用无线遥控方式操纵的,在失控时塔机应能自行停止工作。
8.2.4 采用联动控制台操纵时,联动控制台应具有零位自锁和自动复位功能。
8.2.5 操纵系统中应设有能对工作场地起警报作用的声响信号。
8.3 电气保护
8.3.1 塔机应根据GB/T 13752—1992中7.7的要求设置短路、过流、欠压、过压及失压保护、零位保护、电源错相及断相保护。
8.3.2 塔机应设置非自动复位的、能切断塔机总控制电源的紧急断电开关。该开关应设在司机操作方便的地方。
8.3.3 塔机电源进线处宜设主隔离开关,或采取其它隔离措施。隔离开关应有明显标记。
8.3.4 各限位开关应能可靠地停止机构的运动,但机构可作相反方向的运动。