  绕线式电机45千瓦,转子电流是工作电流的5-7倍,启动电流是600A培左右。

  绕线式三相异步电动机的起动
  1.转子回路串接电阻起动。
  绕线式三相异步电动机可以在转子回路中串入电阻进行起动,这样就减小了起动电流。一般采用起动变阻器起动,起动时全部电阻串入转子电路中,随着电动机转速逐渐加快,利用控制器逐级切除起动电阻,最后将全部起动电阻从转子电路中切除。
  2.转子回路串接频敏变阻器起动。
  频敏变阻器的电阻随线圈中所通过的电流频率而变。起动时,转差率S=1,转子电流(即频敏电阻线圈通过的电流)频率最高,等于电源频率。因此,频敏变阻器的电阻最大,这就相当于起动时在转子回路中串接一个较大电阻,从而使起动电流减小。随着电动机转速的加快转差率 S逐渐减小,转子电流频率逐渐降低,频敏变阻器电阻也逐渐减小,最后把电动机的转子绕组短接,频敏变阻器从转子电路中切除。
  采用频敏变阻器起动,具有起动平滑、操作简便、运行可靠、成本低廉等优点,因此在绕线式电动机中应用较广。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-04

  根据YR系列三相异步电机(JB/T7119-1993)标准,45千瓦绕线式电机转子电流大小与转速也相关:当其同步转速为1500r/min时,转子电流为81.0A;当其同步转速为1000r/min时,转子电流为76.0A;当其同步转速为750r/min时,转子电流为76.0A;详见下表:

  