11KW三相交流鼠笼异步电动机功率问题。

请问各位师傅: 我有一台11KW(额定电流22.6A,额定电压380V,三角形接法)交流电动机。用16平方软铜电缆做导线,100A的保安器和100A交流接触器,全压启动。测得电动机桩头相电压401V空载电流三相9.5A左右,满载时电压不变电流15A左右,过载时只有18A左右。电动机无拉力。之前用16平方铝线同一个交流接触器另一个保安器,空载电流也是9.5A左右,满载时15A左右,但是电动机却很有拉力。检查电动机,电缆线,保安器均无发热现象。(电动机在做同一种事,在这条线路上原来是18.5KW电机使用一直正常)。请高手指教。

电动机无拉力,意思就是动力不足吧?你根据什么说它动力不足呢?电动机实测相电压401v,高于额定电压,对动力只会有提高。你有没有测量一下转速?看看空载转速是多少,带负载以后转速是多少,是否达到铭牌转速。根据电流来看不存在机械卡涩的情况,如果带负载以后转速下降较多则可能是电动机鼠笼条出了问题。追问

我没有转速表,可以明显感觉到转速下降。动力不足是和几天前用铝线接入时的比较。电动机为什么达不到额定电流值?

追答

如果转速下降并伴有振动,那就可能是转子鼠笼有断裂。转速越低转子鼠笼电流越大,现在转速下降,转子电流上不去当然定子电流也就上不来。

追问

电动机没有振动现象。如果是电动机有问题应该是会出现三相电流波动较大或不平衡现象(能效比极低)且电动机发热?

追答

如果是电动机转子出现问题,定子电流不会不平衡也不会有波动。综合你说的现象,应该是转子有问题。建议你测一下空载转速和满载转速,因为在电压不变的情况下,转速会说明很多问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-14
额定电流22.6A,额定电压380V,三角形接法)交流电动机,你测的空载电流三相9.5A左右,满载时电压不变电流15A左右。正常情况下空载电流不应有这么大,应是额定的20~30%,满载时电流不应这么小。电机有故障。
相似回答
大家正在搜