浪涌保护器的In=20KA,为什么前面的断路器选的是40A?

如题所述

浪涌保护器的20KA是指微秒级的时间内的承受电流,断路器的40A是指长期工作电流。在微秒级的时间里,断路器的承受电流也会大很多。一般对于20KA的浪涌保护器,选择32-40A的断路器是适合的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-20
浪涌保护器的冲击电源In20kA时,一般Imax为40kA。一般来讲,前端熔丝或断路器应该选40A,根据断路器的曲线不同最小可以选32A。图纸是正确的。
第2个回答  2019-08-16
就图纸来看,40A是没什么问题的,(前提是上级开关至少63A、最好不小于100A。)
脱扣曲线选C是对的,
但C65N的分断能力仅为6kA,不可用。
最好选分断能力10000kA以上的开关,如iC65H、iC65L、S204P。
第3个回答  2018-05-28
实际上,图上配置C65N是不合适的,这个断路器的作用是防止SPD故障时及时断开SPD,并方便维护更换,为了满足SPD能泄放最大浪涌电流,断路器至少应选用D型脱扣特性,其分断能力应与SPD的最大浪涌电流相匹配。C65N的分断能力仅为6kA,无法让SPD发挥其保护能力。