电接点压力表线路
请帮我设计一个电接点压力表控制水泵自动启停的电路。要求线路简单,实用。还有中间继电器选用20安,容易烧电接点压力表的触点吗?请解释原因,谢谢。
举报该问题
推荐答案 2009-11-01
电接点压力表的触点很小,较为脆弱,负载稍大功率容易造成触点烧蚀积碳引致接触不良,宜负载小继电器作为控制其它电器运作。
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/4b713983461cef8c0df4d245.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mgtcccggg.html
其他回答
第1个回答 2020-01-30
电接点压力表控制低压工作高压停止。
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
电接点压力表
怎样接线?
答:
图1为水泵自动上水
电接点压力表
控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触 点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保。持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工...
电接点压力表
怎么接线?
答:
电接点压力表
上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常...
电接点压力表
三根线怎么接线方法
答:
1、黄色线连接电源的正极,即“+”极。2、绿色线连接电源的负极,即“-”极。3、红色线连接被测压力的信号输出线。需要注意的是,
压力表
中的红色线并不一定与信号输出线颜色相同。因此,使用时需要查看说明书或者询问厂家确认正确连接方式。
压力表
如何接线?
答:
如图:图一 图二 1
电接点压力表
SP高端(上限)连接至第三频率端子3DF,调整频率电位器3FV,设定较低的运转速度。注意:压力表SP不要安装在流量较大的管路中,以保证提供正常的控制信号。
电接点压力表
接线怎么接?
答:
第一个线是地线,第二个线是电源线(即公共线),第三个线是启动线,第四个是停止线。因
压力表
指针频繁摆动,指针与指针频繁接通、断开,其接触部位容易打火,时间长了就接触不良,使电路无法导通。因此压力表控制回路不宜使用线圈功率较大的接触器,应该用功率小的中继继电器。这样才能延长使用寿命。
电接点压力表
怎么接线?
答:
具体接线方法如下:1、红线接报警与保护
线路
电源端和压力表公共端。2、黄线接报警与保护线路公共端和压力表压力上限端点,3、绿线接报警与保护线路公共端和压力表压力下限端点。
电接点压力表
广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。通常,仪表...
电接点压力表
怎么接线啊?
答:
电接点压力表
有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之 [1]上时,与上限接通,与下限...
求
电接点压力表
接线图,在线等!!!
答:
下图: