88问答网
所有问题
ABB互感器额定电流1÷5000A,150÷5000A是什么意思
ABB互感器额定电流1÷5000,150÷5000是什么意思,中压的互感器不会这么小的电流吧。
举报该问题
推荐答案 2014-01-16
一般互感器的二次额定电流为1A或者5A。而且变比的写法也都是一次在前二次在后例如 3000:1,500:5。我看ABB电流互感器的手册里也没有你提到的这种情况,有图片么,把图片照上来方便确认一下!
追问
请看图片,原边额定电流给的是1÷5000A,还有150÷5000A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MgtcBMBaBK1KtSggKVB.html
其他回答
第1个回答 2014-01-23
赞成楼上的意见。这个好像是样本里面的吧,不特指某个产品。个人意见可能是150A至5000A
相似回答
帮我解释一下几个电器的型号 谢谢
答:
---这是
ABB公司
的中压VD4真空断路器,产品型号为VD4,国内对应结构和性能的产品为VS1、VEP等,第一个“12”代表额定电压12kV,第2个“12”代表
额定电流
为1250A,如果是3150A的则代码为“31”,后面的“25”代表额定短路开断电流为25kA。电流
互感器
LDX1-10 0.5/10P15 400/5 ---“L”代表...
跪求发大学生生产实习报告给我吗?我分不够,急用··急急急!!!17023021...
答:
电流互感器:
电流互感器是
专门用作变换电流的特种变压器。电流互感器的一次绕组串联在电力线路中,线路中的电流就是互感器的一次
电流,
二次绕组接有测量仪表和保护装置,作为二次绕组的负荷,二次绕组输出
电流额定
值一般为 5A。 避雷器:是变电站内保护电气设备免雷电冲击波袭击的设备,用于限制过电压。当雷电冲击波沿线路...
网上哪有断路器详细参数
答:
一般选用原则为: (1)断路器额定电流≥负载工作电流
; (2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压; (3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流; (4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流; (5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25; (6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
...器(
ABB
)总不工作,800KVA变压器负荷
电流
到了1200
A,
COSφ总是
1
或0.99...
答:
1、是互感器损坏或者采样线路损坏,造成没有取样电流信号、或者是没有电压信号
。2、是电阻性负荷。不需要补偿。3、是控制器损坏了。 其实,用国产控制器就够了,何必用进口的,又贵又不好用。功率因数降低到0.89也不补偿,那你看看投入指示有无动作(投入灯是否亮),如果亮灯,但是电容没有投入,那...
2500千瓦用多大电表和
互感器
答:
2500千瓦
额定电流
约
5000a,互感器
选择6000:5的,电表可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功电能表,3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合。
求单相变压器的
额定电流
答:
表示一次额定电压为10kV,二次额定电压为6.3kV;2)表示变比为10/6.3 。代表变压器变比的分式当后面标有单位的符号时是不进行化简的,叫有名值表示,化简后就不能再标单位,就成为了标么(幺)值。那么一次
额定电流
I1n=Sn/U1n=50000/10=
5000A
二次额定电流I2n=Sn/U2n=50000/6.3=7936.5A ...
请问
电流互感器
现场效验装置的技术参数是多少?
答:
一次
额定电流
:允许通过电流
互感器
一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为 0.1~50000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。二次额定电流...
电流互感器
的选择
答:
,用户设计时,应计算安装处(线路)额定电流和该处可能出现最大短路电流。并按以下原则选择断路器:断路
器额定电流
In≥线路额定电流IL断路器额定短路分断能力≥线路预期短路电流,选择断路器上,不必把余量放过大,以免造成浪费。2、断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力国际电工委员会IEC947-2 和我国等效采用IECGB...
大家正在搜
电机额定电流是什么意思
额定电压下一定是额定电流吗
额定电压是什么意思
互感器变比是什么意思
额定电流是最大电流吗
空载电流是额定电流的多少
低于空载电流是什么意思
额定功率和额定电流
电流超过额定电流会怎样