我现在用的设备室三相四线的,现场电路时三相五线的,但现在的问题是现场的地线和零线是接到一起的,这样我每次启动设备都会跳闸,可以帮我解释一下为什么么,我最后不接零线后设备可以使用了,我不明白为什么,这样做是不是会有触电危险

  三相五线设备的保护零线直接接地,要求接地线的接地电阻小于4Ω。
  三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
  如果电源是三相五线制而设备是三相四线的,那得看设备的配线,有的是不需要零线(L1 L2 L3 PE)那就不要零线,用胶布把头包好就可以了,有的是需要零线而不需要接地线(L1 L2 L3 N),那就把接地线接到设备的金属外壳上(不影响正常操作的情况下)或者干脆不要,用胶布把头包好就可以了。
  如果电源是三相四线的,而设备是三相五线的,那就人为的做一个接地装置,做接地装置时要参考关于接地装置的标准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-30
首先跳闸的是空开还是漏保。现场的地线和零线是接到一起的,是供电线路地线和零线是接到一起,还是设备的地线和零线是接到一起。前者就不是三相五线。猜,实际应该是设备的地线和零线是接到一起,跳漏保。如果是这样两个办法解决。1把设备的地线和零线完全分开,2把漏保去掉,改成三相四线。如果是跳空开,应该是设备有问题。
第2个回答  2009-10-29
现场的地线和零线接在一起,本身就是一个问题。虽然一般情况下供电设备(如变压器)的零线是接地的,但对三相用电设备来说,接零线是为了防止用电时三相不平衡而出现用电设备非正常运行的;而用电设备(金属外壳)接地线是为了防止出现设备漏电引起安全事故。
跳闸的原因可能是用电设备三相不平衡(设备三相星形接法时中点电位比大地高),并且实际零线的电阻太大(甚至断路)。
一般的,如果设备外壳不带电(设备不漏电)是不会有触电危险的。但现在不带电,不等于以后不带电。所以从安全方面考虑,还是应接地线(由设备的金属外壳)。本回答被提问者采纳