如何正确安装板式换热器

如题所述

  


将零件擦洗干净,密封垫片与沟槽粘接前,擦净沟槽内残胶,将合成树脂粘接剂涂在板片内,然后压入密封垫片,板片应交替旋转180°进行叠加,不允许有错装,夹紧螺栓要拧紧至板束长度达计算值尺寸时为止。


 1、安装板式换热器的位置周围要预留一定的检验场地。


    2、安装前要对与其连接的管路进行清洗,以免砂石、油污、焊渣等杂物进入板式换热器,造成流道梗阻或损伤板片。板式换热器占地面积小、重量轻,除设备本身体积外,不需要预留额外的检验和安装空间,换热所用板片的厚度仅为0.6~0.8mm。


    3、注意板式换热器的开、停机顺序。开机时,先打开低压侧介质阀门,介质充满板式换热器通道后再缓慢打开高压侧介质阀门;停机时,先关闭高压侧介质阀门,然后再关闭低压侧介质阀门。


    4、投入使用前检查所有夹紧螺栓是否有松动,如有应拧紧。近年来,板式换热器在机场、酒店、商厦等领域,已替换了传统的热交换器,取得了良好的效果。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-07
德孚沸克,冰力达板式换热器的安装方法:板式换热器有四个口,分为冷进,冷出和热进,热出,冷侧和热侧的两侧流体都需要加一个循环泵,温度表,阀门,流量表。热流体从上边进下边出,冷流体从下边进上边出。
第2个回答  2019-10-21
今天沸克小编来给您解答一下,板式换热器的安装,板式换热器有四个口,左右两侧可以互换,例如左边热流体进出,右侧冷流体进出,也可以是左边冷流体进出,右侧热流体进出。两侧流体都需要加一个循环泵。一般热流体从上边进下边出,冷流体从下边进上边出。
第3个回答  推荐于2017-10-07
冷却器www.jsjyyd.com本回答被提问者采纳