1:欧姆龙分别为C200HX cpu85-z和 CS1H-cpu66h
2:需要什么软件?
3:如何查看PLC的程序
4:如何复制PLC里面的程序?
5:如果加密该如何解密?
我有USB-CIF02; XW2z-200s-CV数据线可以直接连接PLC吗?另外我具体希望能的到各位大侠PLC连接电脑的具体方法!!谢谢
问题补充:谢谢!我要的是电脑与PLC连接如何具体的操作!我有USB-CIF02; XW2z-200s-CV数据线!!!
操作时是否要将PLC关电后开启,另外再下载PLC内程序的时候如何保证里面的程序不被修改?
1、首先在MCGS组态软件的工作台上,双击打开设备窗口。
2、在系统菜单选择“查看――设备工具箱”,将通用串口父设备及欧姆龙HostLink 设备添加到选定设备栏中,确认退出。
3、然后将设备工具箱内的通用串口父设备,及OMRON 设备添加到设备窗口中。
4、双击打开设备0(欧姆龙HostLink),可以选择在线帮助项的按钮来查看OMRON 设备帮助。
5、最后在设备调试页中,进行通讯测试,如果通讯状态标志的值为0,则表示设备已经正常通讯,可以在运行画面中进行操作了。
欧姆龙PLC有很多型号,CPM1A、CPM2A系列需要购买适配器cpm1-cif01,将PLC外围设备接入RS232端口,然后使通讯线路两端有RS232端口即可;
其中CPM2A系列(CPM2AE除外)可以通过自身的RS232端口连接到计算机上。通讯线路需要我们自己做,买起来很贵。CP1H、CP1L系列需要购买适配器cp1w-cif01,与CPM1A操作方式相同,也可以使用USB端口进行通信,但要安装驱动程序。
CQM1系列、CJ系列、CS系列PLC本身带有RS232端口,也可以直接购买CQM1-cif02连接到PLC外围设备进行通讯,CPM2C系列只能购买CQM1-cif02。
扩展资料:
注意事项:
1.PLC与电气设备的连接
PLC为直流汇聚型输入,即所有输入点共用一个COM端,COM端配置DC24V电源。
2.PLC与旋转编码器的连接
旋转编码器是一种光电旋转测量装置,它将测量到的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。由于有些旋转编码器输出的脉冲信号可以直接输入到PLC中,利用PLC高速计数器对脉冲信号进行计数,从而获得测量结果。
不同类型的旋转编码器输出脉冲的相位数不同。一些旋转式编码器输出A、B、Z三相脉冲,一些只有A、B相,最简单的只有A相。
编码器有4条引脚,其中2条为脉冲输出线,1条为COM端子线,1条为电源线。编码器的电源可以是外部电源,也可以直接使用PLC的DC24V电源。
电源的“-”端连接编码器的COM端,“+”连接编码器的电源端。编码器的COM端与PLC的输入COM端相连,A、B的两相脉冲输出线直接与PLC的输入端相连。连接时请注意PLC输入的响应时间。有些旋转式编码器也有屏蔽线,利用屏蔽线接地。
本回答被网友采纳1、买一根USB转COM口,或者RJ45转COM口的数据线就行了。电脑城、网上都有卖的。
2、也可以自己做一根,前提是要有COM口数据线,具体做法:
一、材料:1、RJ45水晶头一个,2、9针串口线(母头)一根。
二、线序:1、水晶头的顺序:
2、串口线序(其实仔细看,上面标的都有。):
3、两头互接顺序:
温馨提示:
①串口的 8 号与水晶头的 1 号对接;串口的 6 号与水晶头的 2 号对接……
②水晶头的颜色为 568B 网线接法对应的线色。
③串口的颜色来源:我正好找到了一根九针串口线,剪掉一头来用。这跟数据线内每根线对应的针脚我一一用万用表测量出来的。还有1、9口因为用不上所以没列出来。
④把串口线剪掉一头,数据线直接对应插入水晶头压好。这样比水晶头接网线再一根一根对接方便安全。但是这里水晶头的 4、5 号同时接在串口的 5 号上,我就另外用两根线插入水晶头,然后同时与串口的棕色线对接。上面的照片上可以看出来,用绝缘胶带包住的。