第1个回答 2009-12-07
看一下你买的模拟量输入模块说明书上的“数据字格式”。举个例子:对于S7200PLC,模拟量输入模块EM231电流0~20mA对应的数据字格式为“ 0~32000 ”,如果传感器是4~20mA,那么它对应的数据就是“ 6400~32000 ”;
传感器测得的实际工程值即为:
PV = EULO + (PVRAW - PVRAWLO) *(EUHI - EULO)/(PVRAWHI - PVRAWLO) EULO:传感器量程下限;EUHI :传感器量程上限;PVRAW:PLC测得的裸数据;PVRAWHI =32000;PVRAWLO=6400;
第2个回答 2009-12-03
直接接入,0-20mA已经包含4-20MA,0-4mA范围PLC无输入
如果PLC在0-20mA输入时对应的K值是K0~+K4000,则4mA输入时对应的K值是:=4000/20*4=K800
第3个回答 2009-12-08
肯定不准了,量程都没有对应上嘛
要想用,你只能买个转换模块喽
第4个回答 2009-12-03
建议用0-10V AD输入,用0-20MV传感器输出。经变送器放大后变成0-10V。