压力传感器与PLC输入量程不一致怎么办?

现在我使用的压力传感器是4-20mA的传感器,但是PLC得输入模块只支持0-20mA的量程,那么这样接入是否匹配?PLC处理出来的结果是否是准确的呢?另外,各位知道模拟传感器原理的大侠们,能否告诉我一份详细的模拟传感器的介绍资料或者说明方面的文件?多谢了!

目前分数不多,但是问题很急。拜托各位了!多谢!

你先把模拟值转换成数字后,如果数值不进行处理是不准确的,在PLC里面进行数字运算就可以了,比如你4-20mA的信号对应的是0-100bar的压力,也就是说0bar压力时模拟信号为4mA,PLC转换的值为800(按12位转换),100bar时的模拟信号为20mA,PLC转换值为4000,如果你对该信号号是要进行显示处理的,那么显示值应该是:
100*(D-800)/(4000-800)bar,其中D为转换值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-07
看一下你买的模拟量输入模块说明书上的“数据字格式”。举个例子:对于S7200PLC,模拟量输入模块EM231电流0~20mA对应的数据字格式为“ 0~32000 ”,如果传感器是4~20mA,那么它对应的数据就是“ 6400~32000 ”;
传感器测得的实际工程值即为:
PV = EULO + (PVRAW - PVRAWLO) *(EUHI - EULO)/(PVRAWHI - PVRAWLO) EULO:传感器量程下限;EUHI :传感器量程上限;PVRAW:PLC测得的裸数据;PVRAWHI =32000;PVRAWLO=6400;
第2个回答  2009-12-03
直接接入,0-20mA已经包含4-20MA,0-4mA范围PLC无输入
如果PLC在0-20mA输入时对应的K值是K0~+K4000,则4mA输入时对应的K值是:=4000/20*4=K800
第3个回答  2009-12-08
肯定不准了,量程都没有对应上嘛

要想用,你只能买个转换模块喽
第4个回答  2009-12-03
建议用0-10V AD输入,用0-20MV传感器输出。经变送器放大后变成0-10V。