第1个回答 2009-10-09
检查三相电压是不是平衡,三相分别对地电压是不是等于额定值。中性点的电流一般不能大于10A的,在10A之间就应当采用中性点经消弧线圈接地了,你们的发电机大于200A一定不正常,检查是不是负载不对称,检查发电机内部线圈是不是有扎间短路
第2个回答 2009-10-07
应该是表的问题吧?如果是用数字表测量的,数字表容易受干扰,还有表的电池是否亏电了,换个指针表测一下。中性点不该这样的。
如果中性点电流真的高达200多安,零线都容易被烧断的。
第3个回答 2009-10-22
三项电流肯定不平衡,你从这里着手查吧
按照 dpq6412的说法去检查吧