我厂有台400伏200kw发电机,正常运行时中性点电流高达200多安,中性电压为17伏。估计是三次谐波所致,我用250w铁芯上绕了10匝线圈串入发电机中性点至接地线之间,发电机中性电流便降到17安。请问这样长期运行是否有隐患,发电机是否有标准中性电流

你这个指标不治本,你的做法虽然降低了中性点电流,但增高了中性点对地电压。你检查一下你的三相电流是否平衡,我觉得是你的三相电流不平衡造成的。如果是三相电流不平衡,就需要重新分配你的负荷,是各相负荷基本相同。如果三相负荷是平衡的,就要考虑发电机内部是否有短路或者断线了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-09
检查三相电压是不是平衡,三相分别对地电压是不是等于额定值。中性点的电流一般不能大于10A的,在10A之间就应当采用中性点经消弧线圈接地了,你们的发电机大于200A一定不正常,检查是不是负载不对称,检查发电机内部线圈是不是有扎间短路
第2个回答  2009-10-07
应该是表的问题吧?如果是用数字表测量的,数字表容易受干扰,还有表的电池是否亏电了,换个指针表测一下。中性点不该这样的。

如果中性点电流真的高达200多安,零线都容易被烧断的。
第3个回答  2009-10-22
三项电流肯定不平衡,你从这里着手查吧
按照 dpq6412的说法去检查吧