三凌fx1s-10mr-001plc怎编程线怎么接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-09
三菱FX1s-10MT-001是晶体管输出的plc。只能使用于直流负载。
10MT共有4个输出口,每个输出口对应一个COM端子。
Y0-COM0,
Y1-COM1,
Y2-COM2,
Y3-COM3.
输出口的COM0~COM3根据需要可以全部并联接24V-.直流负载一端接Y口,另一端接24V+。
PLC上输出的24v直流电压是提供给传感器使用的,容量有效,不能给输出口使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MgSaaMSaKM1VgcS1SMB.html
相似回答
三凌
fx1s-10mr-001plc怎编程线怎么接
答:
fx1s
30mr-
001
是继电器输出的,所有y端子都是常开触点,而输出com0应该是对应y0常开的公共点,仔细看清楚在输出的端子有一条较粗的分隔线的,分隔开那些端子的公共点,要看应用的场合,输出回路一样的话com0---com3可以连接起来用
三菱PLC
对高压离心风机控制
答:
1
PLC
的选型:使用
三菱 FX1S-10MR-001
。6个输入点,4个输出点。继电器输出型。X0(启动按钮) X1(风机阀门开关)X2(风机阀门限位开关)Y0(星接触器)Y1(三角接触器)Y2(风机阀门电动执行器)紧急停止开关不经过PLC,直接以常闭方式串接在主电路交流接触器自锁线圈上,用于切断主电路。2 Y0 ...
三菱FX1S-10MR-001三菱FX1S-10MR-001
I/O功能
答:
选择I/O模块时,主要依据所需的I/O点数来确定模块的规格和数量。虽然I/O模块的数量可以灵活调整,但受限于
PLC
CPU的基础配置能力,即受限于最大的底板或机架槽位数量。对于Mitsubishi
FX1S-10MR-001
,这些因素都需要在实际应用中考虑。
三菱FX1S-10MR-001三菱FX1S-10MR-001
参数
答:
如果需要直流电源接入,可以考虑FX1S-□□□D,它支持24伏直流输入。如果需要符合欧洲标准的设备,可以选择FX1S-□□□ES/UL,它提供220伏交流输入,符合欧洲电器标准。总的来说,
FX1S-10MR-001
是一款功能实用、尺寸紧凑,且根据不同电源需求提供不同版本的
PLC
,适用于各种工业自动化控制系统中。
换了一个同型号的
三菱plc
,
Fx1s-10MR
把原先的程序拷贝进去之后,伺服电机...
答:
检查一下接线是否有误,是否断线,主要查Y0,Y1这两个点,因为是高脉冲输出,接线无误没有断线就要用软件监控一下是不是这两个点坏了,二手
plc
经常会出现坏点,全新的plc偶尔也会有坏点出现
三菱FX1S-10MR-001三菱FX1S-10MR-001
简介
答:
三菱
的FX系列PLC以其小型化、高速度和高性能的特点,被定位为FX系列中的顶级设备。这款
FX1S-10MR-001 PLC
不仅拥有16到25个输入输出点,可以独立使用,还支持在多个基本组件间灵活连接,适用于模拟控制和定位控制等特殊应用场景,展现了其广泛的适用性和多功能性。FX1S-10MR-001的优势主要体现在以下几个...
fx1s-10mr-001
能直接负载220伏吗
答:
三菱fx1s-10mr-001
是继电器输出的
PLC
,可以接220v负载,不过输出继电器的容量有限,最大负载不能超过80VA。
三菱fx1s
–
10mR-001
能用三菱GXWorKs2软件
编程
吗?
答:
三菱FX1S
系列
PLC
可以用GX WORKS2这个
编程
软件,还可以用GX Developer这个编程软件。望采纳。。。
大家正在搜
三菱plcfx1n编程手册
三菱plcfx1s与fx1n
三菱plcfx3u编程手册
三菱plc编程
三菱plc编程思路
三菱plc中文编程手册
三菱plc fx系列
三菱plcfx2n
三菱plcfx3u
相关问题
三菱FX1s-10MR-001的编程软件和编程手册,谁有啊?
三菱PLC FX1S-10MR-001编程软件,可读取原程序...
谁有三菱FX1s-10MR-001的编程软件和编程手册啊?
三菱FX1s-10MT-001,输出、输入如何接线。