插座两个插孔都带电,怎么办?

今天早上突然停电,没有任何征兆。然后就打开配电箱,用电笔量了一下,零线火线都亮。把开关关掉,量了一下进房间的两根线,火线有电,零线只能把电笔点亮一点点。用了一个小夜灯接在进房间的两根线上,能点亮,但明显亮度不足。又量了一下家里的插座,两个孔都有点。问了楼下的水电工,他说可能是电表出来到房间这一段零线断掉了,不知道是不是这样,有没有高手回答一下,万分感谢!!!!!
房子是新装修的,出现问题的可能不大吧?不过从电表到配电箱这段在装修时没有换,所以楼下电工说这段零线断了,我觉得不大可能。可能还是房间里面的问题。

插座两个插孔都带电,即属于零线带电现象。当出现插座中的零线带电以后,应该立即拉下总闸,也就是配电箱内的控制这个回路的闸,然后来进行检查,千万不要再去使用。一是有可能损坏电器,二是还有可能出现触电的事情事故。

发现问题后需要采用“保护接零”。采用保护接零的电气设备,如因绝缘损坏,所产生的“相”对“零”的短路电流要比采用保护接地方式大得多,因而能在较短的时间内促使熔断器或自动空气开关发生动作,迅速切断电源;由于零线和相线一般都是并行敷设的,所以采用保护接零时安全方便。


扩展资料

零线带电的原因

正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。

在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移 。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。

零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。

参考资料来源:百度百科-零线 (电线)

参考资料来源:百度百科-三孔插座

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
解决方案1:
他说可能是电表出来到房间这一段零线断掉了,用电笔量了一下,有没有高手回答一下,没有任何征兆。用了一个小夜灯接在进房间的两根线上。把开关关掉今天早上突然停电,火线有电,不知道是不是这样,万分感谢!,零线只能把电笔点亮一点点,能点亮!,但明显亮度不足。又量了一下家里的插座,量了一下进房间的两根线。问了楼下的水电工!!。然后就打开配电箱,两个孔都有点,零线火线都亮
解决方案2:
可能还是房间里面的问题,出现问题的可能不大吧?不过从电表到配电箱这段在装修时没有换,我觉得不大可能,所以楼下电工说这段零线断了房子是新装修的
解决方案3:
保险座的零线接线松动,最常见的是铜,应着重检查电度表出线所接的保险座、铝电线接驳处,日久氧化接触电阻变大甚至不能导通,否则小夜灯是不能亮的,在大电流时接触不良发热被烧化积碳造成、配电箱的总开关等部位线路。应是主线路的零线接触不良所致;也有可能是总开关零线没断
解决方案4:
经检查,是电表到入户开关之间有一段用的是原装修预埋的铝线,接触不良,现已换掉。非常感谢!
第2个回答  推荐于2017-09-12
零线没断,否则小夜灯是不能亮的。应是主线路的零线接触不良所致,最常见的是铜、铝电线接驳处,日久氧化接触电阻变大甚至不能导通;也有可能是总开关、保险座的零线接线松动,在大电流时接触不良发热被烧化积碳造成,应着重检查电度表出线所接的保险座、配电箱的总开关等部位线路。本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-05-19
不可能,一个零线一个火线,如果都有店,那就是联电了,要跳闸的,
第4个回答  2009-11-07
那水电工说的没错,是零线断了
相似回答