88问答网
所有问题
施耐德断路器 框架断路器MT40H1什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-11-13
MT:æ¡æ¶æè·¯å¨
40ï¼å£³æ¶çµæµä¸º4000A
H1ï¼åæè½å 代表65KA
å»ºè®®ä½ ççæ½èå¾·æ ·æ¬éåé£åå°±ä¼æç½ç
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MgSMKB1aM.html
相似回答
ACB-4000/4P替换为
施耐德
是
什么
型号,谢谢了
答:
ACB是
施耐德
的
框架断路器
,MT,MVS,框架断路器分固定式和抽屉式两种,还有就是分段能力,几段保护。例如:
MT40 H1
4P MIC5.0A O/D MT:框架断路器 40 :额定电流4000 H1:分段能力 65KA 4P:四极 MIC5.0A:3段保护+电流表 O/D:抽屉是 ...
抽屉式
框架断路器 MT40H1
/4P MIC2.0A 4000A选型时候每一位代表的
含义
...
答:
Ir是长延时整定值,Ii是短路瞬时整定值
。Ir应该是In的倍数,Ii是Ir的倍数,写错了吧?
MT断路器
可以分为哪些规格?
答:
按主次: 配电房--配电总箱--末端箱 对应 空气
断路器MT
--塑壳断路器--微型断路器。
施耐德MT40
H2是
什么意思
答:
MT是框架开关,40是框架额定电流
,H2是分段能力100KA。MT有三种尺寸。630A-1600A是一种,分段能力N1=50KA 800A-4000A是一种,分段能力N2=50KA,H1=65KA,H1b=85KA,H2=100KA,H3=150KA,L1=150KA。额定电流到4000A分段能力只有H1,H1b,H2,H3.4000A-6300A是一种,分段能力H1=100KA,H2=150KA。你...
施耐德MT40H1框架断路器
中|r,|sd,|n,tr,|cs,|cw,MenU,Test,set_百度知 ...
答:
Ir:长延时过负荷脱扣器整定电流Isd:短路短延时脱扣电流整定值In:额定电流tr:过载长延时整定的时间Ics:运行短路分断能力Icw:指
断路器
在规定的试验条件下短时间承受的电流值menu:菜单键TEST:是用来测试开关的脱扣机构是否正常的“试验”键
空气开关施耐德
电气空气开关施耐德
答:
3.框架Ned
空气开关
施耐德框架断路器
有
MT
MTE NW系列产品,例如:mtn106mic2.03p MT -序列号;N1遮断容量包括N1 N2 50KA、
H1
65KA、H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA06-电流06-630 a 08-800 a 10-1000 a 12-1250 a 16-1600 a 20-2000 a 25-2500 a 32-3200 a
4
...
施耐德
开关怎么选型号和规格?
答:
3、框架
施耐德空气开关
施耐德
框架断路器
有
MT
MTE NW系列产品、举例:MTN106 mic2.0 3P MT-系列号;N1-分断能力 有N1 N2 50KA 、
H1
65KA 、 H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA;06-电流 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A
40
-4000A 50-5000A...
电气符号
答:
3、
MT40H1
/3P MIC5.0 I=3200A 低压总进线自动(万能)
断路器
,
施耐德
品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;4、4000/5A 进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;6...
大家正在搜
施耐德MT32断路器框架型号
施耐德框架断路器脱扣器
施耐德断路器MTE04
施耐德框架断路器
施耐德MT12断路器使用说明
施耐德MT断路器手动无法储能
施耐德断路器互锁
施耐德断路器如何手动储能
施耐德断路器二次接线
相关问题
施耐德断路器mt50h1 5.0代表什么意思
施耐德MT框架断路器有框是什么意思
施耐德MT40 H1断路器容量是多少
MT08H1/3P +MIC6.0P断路器的型号规格是什么意...
抽屉式框架断路器 MT40H1/4P MIC2.0A 400...
求: 施耐德 MT40H1/3P-3200A 5.0P 含义
框架断路器MT08H1/3P F MIC5.0A什么意思
施耐德框架断路器 MT系列,OV附件 代表什么意思