我用电焊机给焊接已焊好的防盗网补焊,当焊机在地面能正常工作,当用焊机搭地线接老防盗网时冒火漏电断开,没法工作,后从其它地方接电源才干完活,请高手指点.
我用的是交流弧焊机 ,我说的是地线不放防盗网上能正常工作,从其他地方接电源焊接能正常工作,是想知道他家的电路跟防盗网之间是怎么回事.

你的电焊机绝缘电阻存在问题,可能是初级和次级绝缘不好造成!
当你的接地线接到防盗网时,有可防盗网和电源供电的零线接通的,而当你的焊机存在绝缘不好,有漏电现象时,造成供电电源开关检测到有漏电流,造成漏电开关跳闸保护!
你接别的地方的电源后,它的零线和这边的不是一个电网,所以不跳闸!
检测方法:用兆欧表检测初级对次级 初级对机壳 次级对机壳 的绝缘电阻,必须大于2.5M。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-14
你的电焊机有可能是初次级之间软短路,你把地线接到防盗网上后就冒火,防盗网估计接地良好,或直接就和电网零线连接着呢,当你吧漏电的电焊机地线接到防盗网上就会冒火.解决办法:电焊机在工作时你用一条绝缘体动一动,看地线在防盗网上会不会起火.如果是,那就是电焊机初次级软短路,找到短路处处理后就没事了.或着你直接用兆欧表量一下初次级的电阻和对地电阻,还有可能是直接的短路.总之这种情况应当是电焊机的绝缘问题.
第2个回答  2009-12-14
你叙述的过程不是太清晰,我只能告诉你焊机的大致原理了;普通焊机需要接4根线,电源(输入)两根,因为电压相对高一些是220V/380V,所以用线可以细一些;而输出的接焊钳的线和另外一根接地线,由于电流经过了焊机变压(实际上焊机就是一个降压变压器)电压变小,可电流却增高了,所有线必须就要加粗一点了,理论上只要焊钳-工件-地线形成了回路就能正常工作。
地线处冒火说明是接触不好,这也是不能正常工作的一方面。
希望能对你有帮助。
第3个回答  2009-12-15
1.搭接老防盗网说明地线加长,引起焊接电流加大过流保护,漏电开关断开[内部有过载保护]
2.焊机初次级线圈绝缘问题.可用兆欧表检测[揺表].应大于5兆
第4个回答  推荐于2017-09-01
  过载电流即超过额定电流的电流。
  大于回路导体额定载电流量的回路电流都是过电流。它包括过载电流和短路电流。其区分是回路绝缘损坏前的过电流称作过载电流;绝缘损坏后的过电流称作短路电流。
  过载电流:
  电气回路因所接用电设备过多或所供设备过载(例如所接电动机的机械负载过大)等原因而过载。其电流值不过是回路载流量的不多倍,其后果是工作温度超过允许值,使绝缘加速劣化,寿命缩短,它并不直接引发灾害。
  对交流电焊机一般不规定检修周期,只有发现它在运行中出现异常现象,不能满足使用要求时,才安排中修。中修前必须对电焊机的故障进行检查和判断,以便确定修理的重点。交流电焊机常见故障的检查方法如下:
  (1)绕组过热 用钳形电流表测量电焊机工作电流,以判断是过载还是内部绕组发生匝间短路。若匝间短路,应修补绕组或重绕线圈(大修)。
  (2)铁芯过热 检查电源电压是否波动。如果电源电压稳定,则可能是铁芯硅钢片松弛、硅钢片漆层损坏或固定夹紧用的穿心螺杆的绝缘损坏。若硅钢片漆层损坏,应进行大修,拆开铁芯重新涂漆。
  (3)焊接电流不稳定 大多是动铁芯或动线圈的位置不稳定引起的。应检查调节手柄机构,使其在使用时定位。
  (4)电焊机振动,有强烈的嗡嗡声 出现这种振动,除铁芯硅钢片松动之外,大多是动铁芯或动线圈的传动机构(如手柄、螺杆、齿轮等)引起的。
  (5)电焊机不起弧或电流过小 首先应检查一次线圈接线端是否正确,电压等级是否相符(如380伏错接220伏),电源线或焊接线(手把线)是否过长、过细,焊接线是否盘成圈而造成电感很大;其次,应检查电焊机绕组有无短路或断路故障,此时测量一、二次电压即可判断故障性质。
  (6)熔体经常熔断 应使用兆欧表检查电源线和一、二次绕组有无短路、接地故障。若发现局部缺陷,中修时应修补绝缘;若是绕组绝缘老化,应进行大修,重绕线圈。
  (7)外壳带电 可使用兆欧表检查电源线、绕组或端子板等的绝缘是否损伤,查明损伤部位后予以处理。
  (8)绝缘电阻太低 一般是线圈受潮、绝缘老化等原因引起的。如果绝缘电阻低于0.5兆欧,应进行干燥处理;若干燥后绝缘电阻仍很低,则应更换线圈。