电表装的电流互感器的匝数怎么看?

电流互感器的型号为LMZJ1-05 (1匝是150、2匝是75、3匝是50、5匝是30),一共有3个分别穿在三条电线上,请问这个互感器的匝数是多少呢?电费的读数要乘多少倍呢?

看每只互感器中间穿了几根电线。

1、电流互感器的四个接线端一定要按照接线图之标示连接。否则,电能表的指示会出现误差,甚至倒转;

2、通过电流互感器相连时,由于电能表的电流线圈不再与被测电路直接相连,所以,电压线圈的接线端子必须单独引线到相应的相线上,否则,电能表将无法工作;

3、电能表通过电流互感器来连接时,由于被测线路的导线比较粗,无法穿进电能表的接线端子,因而采用了一根小截面导线入零的接线方法;

4、从安全的角度考虑,当采用电流互感器时,要求电流互感器的二次侧一端要接地。所谓接地,一般的做法是,将电流互感器二次侧的一端用导线与开关柜的金属构架相连。

扩展资料:

电流互感器是依据电磁感应原理的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。

电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路,电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用,二次侧不可开路。

 电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关,因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器变流比。

 对于“互感器上铭牌是标50/5电流”,安装时一次侧应该穿绕3圈,就可以做到50/5的变流比;穿绕2圈即为75/5的;一次穿绕1圈(即穿芯安装)就是150/5的规格了。

参考资料来源:百度百科——电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-23
你只要知道这个互感器的比就可以了,一般来说这比在铭牌上有标注的: 10(120)A/10mA这就是次级线圈是一千圈的,按此类推。 电费读数只要乘以这互感器的比就可以了.
第2个回答  2009-12-16
互感器中间穿过几根线,就是表示几匝,
算法:1匝是150/5=30倍、2匝是75/5=15倍、3匝是50/5=10倍、5匝是30/5=6倍

电度表走了几度电,乘上相应倍数,就是该线路实际用电量
第3个回答  2009-12-23
匝数说的是穿过互感器的电线 绕了互感器的几圈,不是互感器的匝数!
如果直接穿过去,按你说的 1匝150 ,那就是 30倍 !
第4个回答  推荐于2017-11-22
你看每只互感器中间穿了几根电线:
如是一根电线直接穿过,则此互感器为150/5 等于30倍.
如电线在互感器上绕了一圈(此时互感器中芯有两根电线)则是75/5等于15倍.
以此类推.
如果互感器接成150/5(30倍)则电表上的读数乘于30即为用电度数.本回答被提问者采纳
相似回答