主变复压过流一,二,三段动作过程中,需经三侧复合电压闭锁是什么意思

如题所述

复合电压闭锁过流保护功能是作为馈线或者变压器保护的后备。低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。

负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。


扩展资料:

延时的时间应保证:即使是发生低压侧区内故障,差动保护或低压侧后备保护能有足够的时间启动失灵保护跳开故障变压器所在母线上的所有元件。

即时间应大于:低压侧保护出口后跳低压开关与跳三侧开关的整定时之差(一般为0.3~0.5 s)加上失灵保护启动后跳开故障变压器母线上所有元件时间(一般为0.5 s),考虑留有一定的余度,一般取3 s即可。

采用上述方式的好处是:保证了误传动时有电压把关,而区外故障电压开放时有“电流判别”和“保护出口”把关。该方法的优点是在高压开关三相失灵时也能解锁。此外,变压器低压开关检修时,低压母线可能失去电压,此时解锁回路中的电压闭锁将开放,因此,还可在解锁回路中串入压板,以备断开该解锁回路。

断开空载变压器,电抗器,消弧线圈及同步电机等;在中性点小接地系统中,一相接地后,发生间歇电弧等。谐振过电压指因操作失误,故障后。

在系统某些部分形成L,C自振回路,当自振频率与电网频率满足一定关系而发生谐振,引起过电压。内部过电压的根本原因在于L,C元件是储能元件,根据能量守衡定律,其储能不能突变。

参考资料来源:百度百科-复合电压

参考资料来源:百度百科-复压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
复合电压闭锁过流保护功能是作为馈线或者变压器保护的后备,其功能是解决系统在最大(或最小运行方式下)线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,故障电流达不到速断整定值,过流延时时间又太长的矛盾引入复合电压回路,来降低过流的动作值。

复合电压是由相间低电压和负序电压构成,一般组成闭锁元件,防止保护误动。
复合电压闭锁过流保护

本保护反应相间短路故障,作为变压器等保护的后备保护。包括以下元件

1。第2个回答  2013-04-04
复合电压闭锁过电流保护功能的馈线或变压器保护储备,它的功能是解决系统的最大(或最小工作模式)线路终端时,两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压锁定)电路故障电流达到设定值速断的矛盾,引入了复合电压电路过流延迟时间过长,以减少流量的动作值。

复合电压是由相 - 相的低电压和负序电压,一般组合物的阻挡元件的保护,以防止故障。

复合电压闭锁过电流保护

保护的反应相故障,变压器保护作为后备保护。包括以下几个部分

1。低的电压成分,电压取自为YH的一侧或每一侧的变压器YH。行动准则:动作值小于低电压元件的设定值。

2。负序电压分量,电压取自变压器这一侧或每一侧,动作判据:动作值是大于负序电压元件的设定值。

3。过流元件,从侧面LH汲取的电流,任何一相电流大于过电流设置。

两个电压的关系,加上过流元件,复合电压闭锁过电流保护,以满足出口条件。