你好,你当时这个问题是怎么解决的?(调压器接整流桥接直流电机 一开机就烧保险)

如题所述

应该是直流电机作为“负载”接入电路,电机需要的正常运行电流过大,所以引起整流桥发热。
你用的电流表的分辨率是多大的哦?另外一个问题就是,你所选用的整流桥的功率器件,其选型问题也得考究一番:例如,晶闸管有一项参数就是通态平均电流,它与发热紧密相关。

(1)整流桥本身的确没有问题。(2)电机 负载的意思:电机接入某个电路中就可以认为它是该电路的负载,属于电气负载,至于电机拖动的负载都是机械负载。两者不要搞混了。(3)建议你去查一查晶闸管的通态平均电流,它是标称其额定电流的参数。再举个简单的例子说明一下,如果流过三相异步电机的定子绕组的电流超过了其额定电流,那么绕组就会过热,甚至烧坏!(4)熔断器中熔体的熔断不仅发生在短路,也有可能是过载故障(严重),熔体熔化的条件:过大的电流使其达到了熔化温度,便会熔化。所以,建议你加一个热继电器试试,选取的热继电器的电流应是电动机额定电流的60%~80%(5)你用万用表测有刷电机的接线应该是测的是电枢绕组两端的输入电压吧。如果值为0的话,就应该是电机接线盒内发生了短路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答