作为避雷引下线的钢筋是用套筒连接的需要焊跨接筋吗?跨接筋用螺纹钢可以吗?最好有规范说明
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-02-28
请参考GB50057-2010中关于钢筋跨接的规定:采用土建施工的绑扎法、
螺丝
、对焊或搭焊连接,单根钢筋、
圆钢
或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MctMBaMMBSaagatVg1c.html
其他回答
第1个回答 2014-02-28
不行。要用12圆钢。最好是镀锌钢
第2个回答 2014-03-01
镀锌扁铁较好
相似回答
作为避雷引下线的钢筋是用套筒连接的需要焊跨接筋吗?最好有
规范说明
答:
请参考GB50057-2010跳线加固规定:使用民用建筑绑扎方法,螺丝,对接或搭接
焊连接
,一个酒吧,酒吧,或指引嵌入板,钢丝和成员外,应焊接或螺栓紧固夹的连接。必须连接到的部件之间的电路径。
防雷
引下线用套筒连接用
不用做
跨接
答:
套筒连接的引下线不需要进行跨接也可满足要求
。行业经常讨论的类似问题倒是为什么扎筋这么简单的连接与焊接相提并论呢。实际上忽略了很深层次的技术问题 1、法拉弟龙的屏蔽理念;2、对于整个大厦,多少根上下行的立柱与横梁,并联后的总电阻又下降多少;3、其实,就是4、5层的出租屋的立柱,已经采用...
防雷接地
引下线
新规范
螺纹连接需要跨接吗
答:
需要的
。防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线。跨接线采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。按户外钢结构或砼...
钢筋螺纹连接作为
防雷
引下线
是否还用焊接
答:
钢筋螺纹连接作为防雷引下线需要焊接的
。作避雷引下线的钢筋是螺纹连接,需要绑扎或焊接(堆焊);一般直筋大于10的钢筋;不焊接下引线,是无法构成避雷针的。建筑基础梁柱中作为防雷接地的接地体、引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢...
防雷
引下线
柱子
钢筋是
对焊的是否要另外用钢筋
跨接
答:
当然是不用的,对接焊其焊点的钢筋强度比钢筋本身都大,我们防雷中心出去检测的时候这个特别提到的,如果是对接
焊的钢筋
就千万不要再要求施工方
跨接
了,否则懂行的施工方会鄙视你不学无术的...当然,也会有一些检测人员对于这方面的知识理解不够,闹了大笑话......
防雷接地
引下线钢筋
是否要做
跨接
答:
防雷接地
引下线钢筋是
要求做焊接的 如果利用结构钢筋做引下线不要做
跨接
,因为扎筋都认可防雷的
防雷
引下线钢筋是
对焊的是否另外用圆钢
跨接
答:
当然是不用的,对接焊其焊点的钢筋强度比钢筋本身都大,我们防雷中心出去检测的时候这个特别提到的,如果是对接
焊的钢筋
就千万不要再要求施工方
跨接
了,否则懂行的施工方会鄙视你不学无术的...当然,也会有一些检测人员对于这方面的知识理解不够,闹了大笑话......
建筑
避雷引下线
利用柱内主筋,主
筋采用
电渣压力
焊连接
,是否还
需要跨接钢
...
答:
依据《GB50169-2006》中第3.5中避雷针(带)与引下线之间的连接应
采用焊接
或热剂焊(放热焊接)。理解电渣压力焊利用药剂将钢筋高温加热后已经溶接为一体了,它的强度连结构的负荷所需都能满足,当然也能承载雷击电流,将之导引入大地。GB50601-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做
引下线的
承力...
大家正在搜
避雷引下线的钢筋可以搭接吗
引下线对角钢筋是否要连接
防雷引下线的要求钢筋大小
避雷引下线新规范
避雷引下线新规范图集
避雷引下线新规范文件
避雷引下线是什么
避雷带引下线要几根
引下线接桩钢筋
相关问题
钢筋螺纹连接作为防雷引下线是否还用焊接
防雷引下线利用柱筋作为接地体,柱筋用套筒连接的要不要做跨接?
作为避雷引下线的钢筋用套筒连接需要跨接,请问具体规范在哪里?...
机械连接的钢筋,避雷引下线需要跨接吗
防雷引下线利用柱筋作为接地体,柱筋用套筒连接的要不要做跨接?
防雷接地引下线钢筋是否要做跨接
防雷引下线用套筒连接用不用做跨接
什么是防雷引下线的跨接