风量和风压的计算公式

如题所述

机外余压=风机全压-风柜各处理段阻力,送回风管一般按7~8Pa/m,90度弯头按10Pa/个来计算阻力经验公式:机外余压=风机全压-各处理段阻力风机功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%) 全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130% 例如一个100m高的防烟楼梯间要设置正压送风,(比如Rm取4.5Pa/m(砖砌,没有抹灰)) 100m x 4.5pa/m = 450pa + 50pa(余压) = 500pa 静压、动压、全压 在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。根据流体力学知识,流体作用在单位面积上所垂直力称为压力。当空气沿风管内壁流动时,其压力可分为静压、动压和全压,单位是 mmHg或 kg/m2或 Pa,我国的法定单位是 Pa。 a. 静压(Pi) 由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。 b. 动压(Pb) 指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。 c. 全压(Pq) 全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi十Pb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。 全压=静压+动压 动压=0.5*空气密度*风速^2 余压=全压-系统内各设备的阻力 比如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、100、50Pa,机内阻力为290Pa,若要求机外余压为500Pa,刚送风机的全压应不小于790Pa,若要求机外余压为1100Pa,刚送风机的全压应不小于1390Pa,高余压一般为净化机组,风压的大小与电机功率的选择有关。一般应根据工程实际需要余压,高余压并不都是好事。 空调机组或新风机组常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工程中常在出口处加装消声静压箱,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-17
根据你描述输送的特点和你所提供的参数,确定为高压吸送式系统。首先确定输送浓度,查表:u=1-8,我们取5kg/kg,设计风速v=30m/s,空气比重γ=1.2。
1、计算所需空气量:
Q=G/(γu)
=20000/(1.2*5)
=3333.33(m3/h)
2、计算管道直径:
D=√Q4/(v*3.14*3600)
=0.198m

3、计算压力损失,已知:管道总长为15m;L=15m。
λ=0.0125+0.0011/D
=0.018
R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]
=[(0.018/0.198)*(30^2*1.2/2)]
=54(Pa)
4、计算总压损:
H=RL(1+Ku)
=54*15*(1+0.983*5)
=4791(Pa)
5、计算所需功率:
P=Q*H/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)
=3333.33*4791/(3600*0.8*1*1000)
=5.545(kw)
风机效率可取0.719至0.8;机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取1。
6、结论:
通过上述计算得出结论,可以选用9-19-5A高压离心风机来完成你的任务。
相似回答