低压进线柜与电容柜功率因数表指示不一至,为什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-01
可能采样的电流信号不一致,进线柜采的是总电流,电容柜有可能采的是负载电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mct1MKKS1tMcaKVKcac.html
相似回答
低压进线柜与电容柜功率因数表指示不一至,为什么
?
答:
回答:抄一下计量柜的有功
表,和
无功表的示数。多抄几次。计算一下功率因数值,这个是电业局的计费依据,也是准确无误的,。用这个值
和进线柜
的
功率因数表
或
电容柜
的功率因数表进行对比。就知道那个有问题了。 哈尔滨玖昌电气有限公司是专业做无功补偿的。可以电话联系,我们会详细的为你解答1 5 8 ...
低压进线柜与电容柜功率因数表指示不一至,为什么
?
答:
我认为你把超前的表的电流互感器的两根线调换一下试试
电容柜和进线柜功率因数不一
样
答:
说明功率不匹配
。负载的功率因数过低,供电设备的容量不能充分利用。例如:一台容量为60kva的单相变压器,设它在额定电压,额定电流下运行,在负载的功率因数等于1时,它传输的有功功率p=60×cosφ=60kw,它的容量得到充分利用,负载的cosφ=0.8时,它传输的有功功率降低为48kw,容量的利用较差,cosφ...
低压
总
进线
有功
功率为什么和
所带负载有功功率数值不一致
答:
各相功率因数不一样
。低压总进线有功功率和所带负载有功功率数值不一致指进线柜采的是总电流,电容柜有采的是负载电流导致各相功率因数不一样。功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。
低压电容柜
补偿,控制器显示-0.99(负载150A)
,进线柜功率表
显示+0.99...
答:
新设备的话,可能是线接错了 手动投入时,如果随
电容
的投入
,功率因数
应该增大,直到过补偿(此时显示为负值),则线路没有问题,反之,则应该检查接线问题,控制器电源为单相的话,可以把电流线互换,控制器电源为三相的话,可以把电压线互换,此时先判断一个正确的读数,然后检查不正确的,旧设备的话...
进线柜
上的
功率因数和电容
补偿柜上的功率因数显示的值应该是一样的吧...
答:
您好:
功率因数
的显示值决定于表的精度和采样点,如果采样点一致(应该采集于计量点),表的精度一致,显示数值应该是一样的。
为什么功率
表、
功率因数表指示不
准呢?
答:
而且投入
电容
滞后越多。因为投入电容是分级投入的,每组一个阶梯,不可能正好补偿为1,实际的操作中能补偿到百分之九十几就相当不错了,过补是得不偿失的,虽然对整个电网有好处,对于过补偿的局部是会增加损耗的。TF
功率因数表
在感性负载下一直显示超前0.96,正常应该显示为滞后,查线也没有问题,后来停...
低压电容柜
的
功率因数为什么
总是来回波动?
答:
用电器瞬时电流、电压在波动,所以
功率因数
也在波动。