钢筋计算小问题

我想问一下6.25d具体是怎么算出来的啊~
如果用半圆直径为2.5d算得弧长应该是3.14x2.5d/2=3.925d~
3d+3.925d=6.925d~
咋就不对了~

6.25d是弯钩增加的展开长度。

其实你上面图片上所标的6.25d位置跟你推导出来的总长有问题,

具体推导如下:

现行规范规定,Ⅰ级钢的弯心直径是2.5d 即如你上图所示;

钢筋无论下料还是预算都应该按中心线进行计算,

钢筋中心线半圆的半径为:2.5d/2+d/2=1.75d

半圆周长为:1.75d*3.14=5.498d 取为5.5d

平直段长度3d

则圆弧段加平直段的总长为:3d+5.5d=8.5d,即为你图片上标注为6.25d的长度

弯钩增加的展开长度则为8.5d-2.5d/2-d=6.25d 如图所标注长度。

希望你能理解!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-07
在钢筋预算工程量计算过程,经常遇到不同形式的弯钩长度计算和换算问题。若对钢筋弯钩的原理、内涵不清楚,仅知道弯折180度、135度和90度的伸长为:“6.25d”、“4.90d”和“4.20d”等几个弯钩系数,在相关弯钩长度计算和换算时,就会产生诸多被动,影响钢筋量计算的准确性。这里简单介绍一下普通钢筋末端180度形式弯钩的原理及其相应弯钩系数的理论来历问题。其他的可以以此类推。
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》中有受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:
1 HPB235级钢筋末端应作180度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,
弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;
2 当设计要求钢筋末端需作135‘弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径
不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;
3 钢筋作不大于90’的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
下面是光圆钢筋(HPB235)末端180度弯钩(半圆弯钩)的说明:
光圆钢筋末端180度弯钩形式的施(加)工依据,也是其钢筋弯钩预算工程量计算的理论基础。现取弯钩弯弧内直径(0)等于钢筋直径((d)的2.5倍(2.5d)和弯钩的弯后平直部分长度等于钢筋直径(d)的3倍(3d)进行分析,如图23-1所示。
对于上述钢筋弯钩的“6.25d”,有三点需进一步加以说明:
(A)“6.25d”是钢筋总长度在按钢筋外形长度(构件长度—保护层x2)计算时,应另增加的长度——弯钩增加长度,而不是完整的“弯钩长度”(8.50d);
(B)“6.25d"所含“平直长度”为3d,若某些特殊情况而平直长度有变化时,“6.25d”要随之调整。调整方法:
钢筋弯钩增加长度=6.25d-3d 特定平直长度
(c)“6.25d”为“弯钩增加长度”的最小(下限)值。其原因是在计算过程中将现行(混凝土施工规范》中的“不应小于”按“等于”取定。

参考资料:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c61f5380100hok5.html

本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-08-07
哦,我来回答您这个问题吧。
首先,你这个图好像有点问题,左边那个详细结构图下边标注是错的;6.25d的右端应标注是弯钩的顶部外边缘。
弯钩的轴线长度=(2.5d+0.5d+0.5d)/2*3.14=5.5d
加上3d直段的轴线长度=5.5d+3d=8.5d
弯钩前后,混凝土保护层厚保持不变,钢筋下部水平直段没有原来那么长了,部分变化叠加在弯钩部分中了,因此有:
弯钩总长=8.5d-1.25d-d=6.25d
就是这么来的。对吗?
第3个回答  2010-08-07
按照钢筋中心线计算:图示中标注6.25d的长度经过加工后内皮收缩、外皮延伸、中心线不变长度不变,保证圆弧直径2.5d的情况下:半圆弧本身成型的弧长的调整值:3.14*(2.5d+d)/2-(2.5d/2+d)=3.245d;之后再加上平直段3d。
里面涉及钢筋的弯曲调整
相似回答