工业中使用的安全电压是多少伏以下

如题所述

工业中使用的安全电压是36V以下。一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。行业规定安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA, 电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。

电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;

在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般为30mA。

扩展资料:

我国规定工频有效值的额定值有42V、36V、24V、12V、和6V。特别危险环境使用的携带式电动工具应采用42V安全电压;有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V和24V安全电压;

金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作地点狭窄、行动不便的环境应采用12V安全电压;水上作业等特殊场所应采用6V安全电压。在一般情况下,应不高于36V。

触电会严重危及人身安全,如果一个人身上较长时间流过大于自身的摆脱电流(60公斤体重成年男子为10mA,妇女为70%,儿童为40%),就会摔倒、昏迷和死亡。为了人身安全,采用安全电压时必须具备以下条件:

1、除采用独立电源外,安全电压供电的输入电路必须实行电路上的隔离。安全电压如从输电线路上获得,必须通过安全隔离变压器,一般采用双圈隔离变压器或具有绕组分开的直流机以及蓄电池、干电池等来提供所需的独立电源,不得使用自耦变压器

2、工作在安全电压下的电路,必须与其它电气系统和任何无关的可导电部分?包括大地 实行电气上的隔离;

3、采用24V以上安全电压的电气设备,必须采取防止直接接触带电体的防护措施,其电路必须与大地绝缘;

4、设置在安全电压线路上的部件和导线的绝缘耐压等级至少为250V。

参考资料来源:百度百科—安全电压

参考资料来源:百度百科—人体安全电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考