进入受限空间作业的时间距气体检测时间不应超过多少分钟?

如题所述

根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》的规定,进入受限空间作业的时间距气体检测时间不应超过30分钟,如现场条件不允许,时间可适当放宽,但不应超过60min。

扩展资料:

《化学品生产单位特殊作业安全规范》关于受限空间内的气体浓度监测的其它要求:

1、监测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下各部位进行监测分析;

2、分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态;

3、监测人员深入或探入受限空间监测时应采取规定的个体防护措施;

4、作业中应定时监测,至少每2h监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业;

5、对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测,情况异常时应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业;

6、涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,并采取强制通风措施;

7、作业中断时间超过60min时,应重新进行分析。

参考资料来源:山东省应急管理厅—化学品生产单位特殊作业安全规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-24

进入受限空间作业的时间距气体检测时间不应超过30分钟.

进入受限空间须使用两台同型号设备分别进行氧气含量、可燃气体浓度、有毒有害气体检测,气体监测宜优先选择连续监测方式,若采用间断性监测,间隔不应超过30分钟,要保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要,采取强制通风(空气),严禁向受限空间通纯氧。

扩展资料:

进入受限空间作业的时间距气体检测的物理条件:

有足够的空间,让员工可以进入并进行指定的工作;进入和撤离受到限制,不能自如进出;并非设计用来给员工长时间在内工作的空间。

进入受限空间作业的时间距气体检测的危险特征:

存在或可能产生有毒有害及比重大于空气的气体或机械、电气等伤害;存在或可能产生掩埋作业人员的物料;内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢)

参考资料来源:聊城新闻网——做好检维修受限空间作业现场监护

第2个回答  2019-06-06
进入受限空间作业的时间距气体检测时间不应超过15-30分钟
第3个回答  2017-12-19

先关闭所有闸阀,然后进行气体置换,检测有毒有害气体浓度,使用安全电压,做好进入受限空间安全措施教育培训,一人监护,一人作业,作业时间根据实际情况制定,一般最长不超过15分钟,做好应急救援物资准备,通知附近工作人员,拉好警戒线等

受限空间作业 operation at confined spaces,指进入或探入化学品生产单位的受限空间进行的作业。

4 受限空间作业安全要求:

4.1 受限空间作业实施作业证管理,作业前应办理《受限空间安全作业证》(以下简称《作业证》)。

4.2 安全隔绝

4.2.1 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。

4.2.2 管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或

拆除管道。

4.2.3 与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。

4.2.4 受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,上锁并加挂警示牌。