三菱PLC 数据算出来不准?

图1为三菱PLC 的浮点程序,图2 为我自己换算的数据,不知道哪里错了,读出来的数据只有10,而变频器实际输出有25.望高手指教呀

PLC程序算的没错,笔算的公式也没错。按照笔算的公式,11814/512-12.5≈10.574。和PLC程序是能对应上的。
这个我觉得应该是范围弄错了吧。D2是反馈的数据,也就是模拟量采集到的数据呗,三菱FX系列的AD采集,0-20mA没有对应0-32 000的呀。
我随便找了一个FX3U-4AD,用模式5,4~20mA对应4 000~20 000,x/320-12.5=y,1 1814/320-12.5=24.41875是比较接近的。
先好好确定一下参数,测量一下电流值。
望采纳。。。。。。