电流互感器的实物接线图,附三相四线电表

如题所述

三相四线制是指有A、B、C、N,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。如图:



三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在高压线路里。

三相四线制系统特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。

适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;

应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

扩展资料:

电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。其中,三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,三相电表有三相三线电表和三相四线电表之分。

电表的接线形式很多,但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,或接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。

三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-09

电流互感器的实物接线图。

三相四线电表。

知识延展:

电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和 绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联 线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-03-29


这就是你要的图。

本回答被网友采纳